当板往梁外偏移了30cm,查看板负筋布置范围时,发现负筋在板外面的30cm并没有布置,只是到梁的中线,怎样才能让偏移了的那部分也布置上负筋?
举报 管理我的问题
2009-7-3 8:38:21板的负筋长度若不变,从梁的中线布置不影响量;在建板负筋时,要确定负筋的长度,在属性名称中:单边标注支座负筋标注长度栏后的属性值栏,选支座外边线,就可以布置到板边了。 在布置时选按板外边线布置就可以了
可以采纳
评论 揪错 举报
2009-7-3 8:26:56当板往梁外偏移了30cm,查看板负筋布置范围时,发现负筋在板外面的30cm并没有布置,只是到梁的中线,怎样才能让偏移了的那部分也布置上负筋? 答:板的受力钢筋布置必须在板偏移后再布置受力钢筋才行。
举报
2009-7-3 8:28:23采用“按板边布置负筋”就可以布到板上了。
2009-7-3 8:30:12回答“当板往梁外偏移了30cm,查看板负筋布置范围时,发现负筋在板外面的30cm并没有布置,只是到梁的中线,怎样才能让偏移了的那部分也布置上负筋” 你可以将板负筋的左右标注长度根据需要修改好既可 你说的是板偏移后外角处板的负筋,建议你用划线布置负筋试试,如果还是不行,就单独计算此部分负筋,在单构件中输入。
2009-7-3 8:37:34把负筋用画线布置上后,在选择他,修改标注就可以了.
2009-7-3 8:47:24你可以直接选中板内负筋,输入挑出部分尺寸就可以计算了.原来板内的钢筋尺寸加上外挑尺寸就是你要计算的钢筋长度啊.