我要提问 向专家提问帮助
首 页 >> 答疑解惑 >> <a href=GIM_Q_List.exml?__QuestionClassCode=40>计价软件</a>> <a href=GIM_Q_List.exml?__QuestionClassCode=4015>GBQ4.0</a>
由于人工挖孔桩与承台底有一定距离,现决定人工挖孔桩与承台混凝土一起浇注,那么人工挖孔桩里的混凝土是与承台一起套其他混凝土基础定额,还是分开人工挖孔桩要套人工挖孔桩心混凝土,承台套其他混凝土定额?广东06定额
问题补充: 在桩头与承台之间加钢筋,钢筋套钢筋笼还是套插筋呢?
举报 管理我的问题
2010-7-29 23:21:58应该要分开,人工挖孔桩要套人工挖孔桩心混凝土,承台套其他混凝土定额。
好
评论 揪错 举报
2010-7-30 5:25:07人工挖孔桩与承台混凝土不可以一起浇筑的,人工挖孔桩先施工浇筑,还要做检测合格后才可以继续桩承台结构
举报
2010-7-30 5:43:22 由于人工挖孔桩与承台底有一定距离,现决定人工挖孔桩与承台混凝土一起浇注,不应人工挖孔桩里的混凝土与承台一起套其他混凝土基础定额,还是要分开人工挖孔桩要套人工挖孔桩心混凝土,承台套其他混凝土定额的。 在桩头与承台之间加钢筋,钢筋套钢筋笼还是套插筋,这要看施工实际情况了,如果在桩头与承台之间加钢筋是在绑完桩的钢筋笼再做插筋,那就套“插筋”。
2010-7-30 7:05:38应该要分开套定额,人工挖孔桩要套人工挖孔桩心混凝土,承台套其他混凝土定额,再说也不能一起浇筑,桩还要做检测合格后才可以继续桩承台结构。
2010-7-30 7:31:18还是应该各套各的子目
2010-7-30 8:00:23分开套用,我们湖北是这样的。