首 页 >> 答疑解惑 >> <a href=/GIM_Q_List.exml?__ClassCode=28>钢筋算量10.0</a>> <a href=/GIM_Q_List.exml?__ClassCode=2811>工程设置</a>
在这问大家一个题外话 就是关于柱子箍筋全层加密的问题 我翻了了不少图集和资料问答关于柱子箍筋全层加密的 就是有一个基础顶面嵌固部位 为净高的三分之一,如果有地下室的情况下 嵌固部位在地下室顶面,即如首层地面的正负零部位 ,那么地下室地面就是筏板面比如是-3.00到正负零这一部位柱子箍筋加密长度有什么提要求呢?有人说要全层加密 但是我没有看见规范是这一规定的啊?
举报 管理我的问题
2012-2-5 14:04:03你好: 问:地下室地面就是筏板面比如是-3.00到正负零这一部位柱子箍筋加密长度有什么提要求呢?有人说要全层加密 但是我没有看见规范是这一规定的啊? 答:一般的情况都是hn/3或者hn/6,但是如果形成短柱的话,也会全高加密的,如果此柱长边大于等于750(图中绿框),就要全高加密。
揪错 举报
2012-2-5 6:15:2803和11图集中,都没有规定要全部加密。
举报
2012-2-4 23:49:57这个要根据图集101,基础顶到地下室顶梁底为柱子的净高,按照图集布置就可以了,没必要全部加密。
2012-2-5 9:14:43一般按设计说明,设计未注明的按图集施工,如下图