KV 2023-09-14 15:20:43 | 内蒙古自治区 安装预算安装算量GQI | 180查看 1回答
求问这个GBM和广播连接,是否是消防广播控制模块,如果是的话,在平面图上没有这部分,只有扬声器,请问这部分如何绘制和走线?谢谢各位老师
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
造价行者 白银专家
答题: 2765 被赞: 3575
1、是消防广播控制模块,和前端5个广播扬声器连接。
2、用【点绘制】功能,直接将要识别的构件(消防广播控制模块)点在图上相应位置即可
2023-09-15 08:52:14
请问这个图,防火阀和手动控制装置之间是怎么连接的
自动报警系统装置调试点数
(1)自动报警系统装置调试点数=编码探测器+输入模块+输入输出模块+编码广播专用模块+手动报警按钮+声光报警控制器+消火栓按钮,对吗?(2)消火栓按钮是算在自动报警系统装置调试中还是算在水灭火控制装置调试中?(3)消防电话分机算在自动报警系统装置调试中吗?
火灾自动报警系统
请问;火灾自动报警地下室干线的计算方法;如地下室有5个防火分区,有5个接线箱,由地下室消防控制室桥架连接至各防火分区接线箱,请问各接线箱中电源线,广播线,信号线等算量都是分别从控制室到各接线箱计算吗?不能从相邻接线箱引线吗?还有消防控制室向竖向电井中各层接线箱引线,请问电源线,广播线,电话线,信号线是在接线箱中接完线后再由这个接线箱向上引到上层接线箱吗?
火自报线路及共管问题
下图为工程系统图,从图上看风口,声光等全部应该接两根线就是一根信号,一根电源,但平面图上全是走的一根线。1:这种情况是平面图出错了吗?2:还是有可能是线路共管?3:电源线和信号线可以共管吗?4:消防广播从系统图上看要三根线,这是为什么?我以前见的全是一根线的啊。就这个图上来说应该布几根线?