• GGJ2009墙柱钢筋计算设置

    GGJ2009钢筋算量墙/墙柱关于纵筋搭接范围箍筋间距的计算设置中,软件默认为min(5*d,100),但我现在这个工程墙柱的配筋为主筋14B12,箍筋A8@150,我按此配筋,却发现软件并没有算加密箍筋,该工程为非抗震,但要求竖向钢筋搭接范围内,箍筋间距不大于100mm,我该如何设置

    问题补充:03G101-1平法中,无论是抗震或非抗震,柱的纵筋是绑扎还是焊接,箍筋在搭接范围都必须加密,这点,广联达似乎与平法不符

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:你输入的间距是A8@150,软件里没有计算箍筋加密,原因是你的柱子主筋的搭接形式是没有采用搭接,而是用的焊接,用搭接肯定会有加密箍筋的。

    2011-06-07 06:32:20 

  • 你好:软件默认钢筋焊接是不计算加密的,你在设置里把柱子的主筋搭接形式改为搭接,软件就会计算加密

    2011-06-07 21:07:16 

  • 你可以设置为A8@100/150。

    2011-06-06 23:39:30 