• 管道连接设备的算量问题

    比如桥架垂直连接一个配电柜,桥架距地3.5M,配电柜距地1M安装,配电柜高是1.5M。 那么桥架连接到配电柜的这段管线应该是算3.5-(1+1.5)=1M,但是软件识别的时候会画成3.5-1=2.5M,也就是桥架连接到配电柜的安装高度去了,没有考虑配电柜本身的高度,这个问题怎么回事?

    问题补充:我用密集母线连接2个配电柜。这段肯定是从配电柜的上方连接的,但是软件还是算到安装高度去了? 还是说软件里的安装高度不是设备底部距地的高度,而是连接点的高度?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电线管或桥架出配电箱时都是从配电箱底边走线,不是从配电箱顶走的。软件识别的是对的。 进出都从下方走。 不是软件不考虑配电箱的高度,是你设置的高度,只要配电箱距地高度设置对了软件就会把量算好。 软件设计时线管进出配电箱都从下方走,如果实际走配电箱上方,只好手工减去配电箱的高度。

    2012-03-12 18:05:01 

  • 汇总计算后不影响工程量,你可以画个管验证一下试试

    2012-03-12 18:07:03 