莽子兔 2013-07-16 10:26:27 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1488查看 5回答
消防水池,水泵房的基础问题
这个是一个消防水池,水泵房的基础,不知道在广联达上该怎么画呢,
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
用筏板定义水池或集水坑底板即可。标高或厚度不同,可以分割后修改厚度和截面坡度。
2013-07-16 14:55:26
-
你可以采用集水坑设置。
2013-07-16 10:42:11
-
集水坑配合伐板分割,图纸看不清楚,如果有CAD图纸,可以帮你简单绘制一个样子。
2013-07-16 11:00:34
-
用筏板基础的去定义和画到图上就行了,
2013-07-16 10:40:43
-
底板用两块筏板代替,有高差的部分就用筏板变截面来做,相应的节点钢筋在节点设置中调整,至于最左边的坑壁的话,就用剪力墙来画,斜向德钢筋就只能在其他钢筋里面去输入,输入钢筋信息,软件自动会根据剪力墙的长度计算出来根数的。
2013-07-16 11:38:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看