• 厂房的采暖管道需要做保温吗?

    图纸说明:凡通过不采暖房间及地沟、吊顶,管道井内的采暖管道用岩棉管壳保温。 这个图纸是钢结构厂房,厂房内有采暖管道和散热片。厂房的设计计算温度是10℃。请问厂房内的采暖管道,是否要做保温呢?这个厂房属于”采暖房间“吗?

    地沟

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸说明:凡通过不采暖房间及地沟、吊顶,管道井内的采暖管道用岩棉管壳保温。 这个图纸是钢结构厂房,厂房内有采暖管道和散热片。厂房的设计计算温度是10℃。厂房内的采暖管道,不需要做保温;厂房内有散热器的区域都属于”采暖房间“。

    2013-07-21 04:51:48 

  • 根据根据你提供的图纸说明:凡通过不采暖房间及地沟、吊顶,管道井内的采暖管道用岩棉管壳保温,那么应该做保温

    2013-07-21 08:03:08 

  • 无须保温,同意楼上说法

    2013-07-21 08:29:03 

  • 有暖气片就是采暖房间,不需要再做管道保温了。

    钢结构

    2013-07-21 07:45:58 

  • 说明里说了管道通过不采暖的房间要保温的,既然厂房内有散热片就视为采暖房间,那么管道由这里通过就不需要保温。

    2013-07-21 08:15:16 

  • 按说明来理解是不需要做保温的,不过最好还是问下设计。

    2013-07-21 10:02:56 

  • 需要使用橡塑管进行保温

    2013-07-21 16:28:22 

  • 图纸说明:凡通过不采暖房间及地沟、吊顶,管道井内的采暖管道用岩棉管壳保温。 这个图纸是钢结构厂房,厂房内有采暖管道和散热片。厂房的设计计算温度是10℃。这个厂房内的采暖管道,是不需要做保温的,这个厂房属于”采暖房间。

    2013-07-21 07:33:10 

  • 厂房内的采暖管道,是不需要做保温的。

    2013-07-21 22:07:38 