• 不锈钢钢化玻璃栏杆套定额

    下图的不锈钢钢化玻璃栏杆套“不锈钢钢化玻璃栏杆”子目后,有以下几点问题: 1、定额中玻璃的消耗量要调整吗?定额中玻璃的消耗量是如何定的?如果自己算,怎么算? 2、立杆与混凝土是通过铁件和M12螺栓连接的,而“不锈钢钢化玻璃栏杆”子目中材料根本没有铁件和M12螺栓,材料该如何调整?

    子目

    螺栓连接

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、定额中玻璃的消耗量要调整,定额中玻璃的消耗量是如何定的?---编制定额时测定的,如果自己算,怎么算?---按大样图计算; 2、立杆与混凝土是通过铁件和M12螺栓连接的,而“不锈钢钢化玻璃栏杆”子目中材料根本没有铁件和M12螺栓,材料该如何调整?---按照实际补充和调整。

    2013-09-08 05:55:51 

  • 对于该图纸的问题,1、定额不一定有完全满足图纸要求的栏杆,你可以采用市场询价,套独立费

    2013-09-08 07:22:41 

  • 定额不一定符合,需要调整材料及含量。

    2013-09-09 16:48:01 

  • 你这个玻璃栏板的栏杆既然是走定额,按延长米计算,玻璃的用量就不用调整了,与砼连接的铁件要另列项目计算,按预埋铁件计算吧,其他什么都不用调整了,只是在调价时将玻璃和不锈钢管的价格按实调整就行了。

    2013-09-08 06:01:43 