wax1957 2013-09-21 10:16:51 | 山东省 云翻样 | 44198查看 3回答
板负筋弯折长度是多少
请教教师!我工程中有块现浇板的厚度是450mm,保护层是20mm,那我设置板负筋的左右弯折长度应该是多少?难道是410吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板负筋的弯折长度,按照图集要求就是板厚扣减两个板保护层计算,虽然你的板比较厚,但设计没有要求时,就是按410计算。
2013-09-21 10:21:34
-
左右弯折长度是410mm
2013-09-21 10:21:53
-
是的,如果没有具体设置的话,板负筋的弯折长度为板厚-2*保护层
2013-09-21 10:22:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看