  • 已采纳

      关于等电位连接端子箱、测试板、测试端子安装套项子目的选择:

      1、等电位连接端子箱安装:半周长规格在300mm及以下的套‘接线盒安装’的定额子目,半周长规格大于300mm以上的则应该套‘接线箱安装’的定额子目。

      2、测试板安装套‘端子排(板)安装’的定额子目。

      3、测试端子如果是进行制作安装时,可以套‘端接卡子制作安装’的定额子目。

      另外如果测试板或者测试端子是与等电位箱、盒成套供应安装的时候,就是不能再单独计算套项的。

    2013-10-21 07:27:26 

  • 等电位端子箱套接线箱或接线盒定额子目,测试版套端子箱安装的端子排(板)定额子目,测试端子安装不能单独套定额,它已经含在定额子目中了。

    2013-10-21 06:55:25 

  • 等电位接地端子箱安装,按C.2.11章接线箱相应项目

    等电位接地线安装,按户内接地母线安装相应项目

    2013-10-21 09:04:17 

  • 等电位联结端子箱套端子箱定额。测试板、测试端子安装套避雷断接卡定额。

    2013-10-21 07:48:37 

  • 你好,分别执行以下定额:

    等电位联结端子箱执行接线箱或者接线盒子目,变换主材即可;

    测试板执行电气中端子箱安装章节里德端子板安装定额

    测试端子安装不需要单独套定额,含在电气系统调试里。