• 安装算量软件如何计算电气图几个回路的公共部分配管和配线

    现在很多设计师在画CAD电气图的时候,都喜欢把同一配电箱出来的同一方向的几个回路电线路公共部分只画一线画表示,然后在旁边标注一下有几个回路而已,想问下安装算量软件如何计算这一部分重叠一起的配管和配线呢?问题如上传图片中洋红色线部分。

    配电箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    将重叠部分的线条,识别成组合管道(截图中我涂成蓝色的线条)

    配管

    ,在组合管道与配电箱(AL)的地方(组合管道上面)设置起点,再从三个配电箱的管道(与组合管道连接的地方)选择起点。这样三根管道就能全部计算到AL配电箱。

    2013-10-22 10:35:15 

  • 先识别过来,然后,添加,修改,再汇总计算。

    2013-10-22 09:07:15 

  • 你可以试一下组合管道,和桥架的设置起点选择起点类似

    2013-10-22 10:01:29 

  • 先将多路的共路导管在某一回路中进行识别,其他的分路再分别识别,最后再选择共路导管部分在其属性中对管内配线按要求进行另配置可也.

    2013-10-22 12:00:45 

  • 用回路识别即可

    2013-10-22 12:19:39 

  • 采用组合管道功能,或者有几条就自己画上去了

    2013-10-22 13:27:48 

  • 一根CAD线代表多个回路,最简单地 方法就是组合管道,把公共管识别为组合管道,然后设置起点,其余分支选择起点即可。