• 双速排烟风机的问题

    系统图上连接电动机的有两个回路,并且配线也不一样,但是平面图上只有一个线,P1回路,这个怎么算量?为什么会连接两个回路?

    配线

    算量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    双速排烟风机是拥有两种风速的风机 

    像我们地下室平时排风与事故排烟就会使用这种两种速度风机的  双速风机低速为排风 高速为排烟状态(不是一楼说的那种情况火灾发生时不是切断一路电源,切换电源是在配电箱电源切换装置中完成的),两种风速不同时工作,互不干扰  

    双速风机控制原理就是二楼说的意思 它是从Δ接法到双Y接法的转换及联锁~

    算量的时候,两路电源配管应分别计算

    2013-10-23 11:25:15 

  • 系统图上连接电动机的有两个回路,并且配线也不一样,但是平面图上只有一个线,P1回路,这个怎么算量?(P1回路计算二次,按6.7kw的管缆计算一次;按2.2kw的管缆再计算一次;P2回路与P1回路的计算方法一样。)为什么会连接两个回路?(平时是排风风机,由一路电源供电;发生火灾时由于非消防电源断电,改为消防电源供电,风机高速运行,变为排烟风机。)

    2013-10-22 17:09:12 

  • 同意楼上的回答。

    2013-10-23 11:52:20 

  • 你好:双速排烟风机使用的是双速电机。双速电机是在一个电机内设置了两个独立的绕组,一个高速绕组,一个低速绕组,两个绕组分别工作,但不能同时工作,根据排风要求启动高速或低速。在计算工程量时要按3*4、4*4的分别计算。

    2013-10-23 09:21:11 