• 通风空调 进风管与送风管界限

    通风空调 进风管与送风管界限,具体从哪开始区分,
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

     

     

    进风管是从室外引进的新风,属于新风管道,计算到新风机组哪里,这属于进风管。

     

    送风管是在空调机组或者热回收机组,或者新风机组之后往房间各用风房间的送风管道,可能送的新风,也可能送的是房间回风。

    2013-10-24 09:38:52 

  • 以风机等设备为界。

    2013-10-24 09:39:01 

  • 以风机设备为界

    分段式、组合式空调机组有新分段和送风段接口之分,中间会有加湿段、表冷段隔开~

    2013-10-24 10:28:20 

  • 以风机设备为界,计算不用这么细分的,统一风管

    2013-10-24 16:22:00 

  • 应该以风机设备为界进行区分

    2013-10-26 08:49:14 