• 框架柱纵筋交错连接

    抗震框架柱纵筋按11G101-1要求,相邻纵筋应错开绑扎连接、机械连接以及焊接连接,在软件中如何设置才能实现图集中的要求,软件中计算结果均为在同一截面上进行连接,个人觉得算量偏小,比如下柱钢筋如果比上柱钢筋大,下柱钢筋要进入上柱露出一定距离后和上柱钢筋连接,相邻钢筋应是露出距离+错开距离后在与上柱钢筋连接,如果均在同一截面上进行连接,下柱大直径钢筋计算量会偏少,上柱小直径钢筋会偏大,总量会偏少。软件中通过什么设置能解决此问题,不胜感激!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在计算设置中切换到柱的位置,就可以设置了。

    2013-10-25 14:01:16 

  • 你说的这种情况在软件里没法设置,软件里柱纵筋的搭接位置没考虑错开,这应该对计算钢筋量没有影响吧,就象你说的那样下柱筋比上柱筋直径大,那么在错开的时候不也是有长有短嘛,一平均应该是差不多吧。

    2013-10-25 14:21:26 

  • 你的担心是完全多余的,软件在计算设置里,对上下钢筋直径不同时有不同的计算节点的

    错开距离

     

    2013-10-25 21:00:44 

  • 柱露出

    答疑解惑在计算规则中选择柱纵筋搭接接头错开百分率为50%即可

    2013-10-26 07:57:33 

  • 软件钢筋搭接考虑错开了,三维显示看看。

    2013-10-25 14:30:42 

  • 你讲的问题是施工人员应该考虑的问题,我们预算人员只要根据设计计算的钢筋用量即可,如果需要可以导入钢筋翻样软件GFY-2012中汇总计算后即可得到你需要的配筋。一般情况你只要根据设计将所有构件定义画图布置汇总计算后,软件计算的钢筋一般情况会大一些,不会出现你讲的钢筋量偏小的情况。

    2013-10-25 17:20:08 

  • 同意楼上的回答。

    2013-10-25 21:14:39 

  • 软件已经考虑了钢筋的错开搭接,可以看一下钢筋三维,钢筋量不会少。

    2013-10-26 09:17:52 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!