• 关于2012新定额乘以系数及模板、脚手架超高问题

    1.新定额中“墙体砌筑高度按3.6m编制,超过3.6m时,其超出部分工程量的定额综合工日乘以系数1.3”比如:砌筑墙体超出3.6m,共计砌体100m3,其中有20m3,那我就会执行两个定额一个非综合工日乘以1.3系数的定额和一个综合工日乘以1.3系数的定额,问题出现了,我执行那个非综合工日乘以1.3系数的定额时工程量是100m3还是80m3,另一个综合工日乘以1.3系数的定额是不是20m3? 2.脚手架章节内“单层建筑脚手架,檐高>6m时超过部分执行檐高6m以上每增1m定额子目”,问题来了,如果檐高7m,那我要执行两个定额子目,一个是檐高6m的定额子目和每增1m的定额子目,那么我执行檐高6m的定额子目的工程量是仅檐高6m以内的工程量还是包含每增1m的工程量? 3.柱梁板墙的模板章节内“是按3.6m编制的,超过3.6m要执行相应的每增加1m的定额子目”比如:柱子高4m,模板总量100,其中超高部分工程量20,那我执行两个定额时,3.6m以内的定额工程量是100还是80,超高部分是不是20? 请高手麻烦解答,最好有定额站的权威解释过的答案,谢谢,非常感谢!!!!!!!!!!!问题比较多,费心了大家!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.新定额中“墙体砌筑高度按3.6m编制,超过3.6m时,其超出部分工程量的定额综合工日乘以系数1.3”比如:砌筑墙体超出3.6m,共计砌体100m3,其中有20m3,那我就会执行两个定额一个非综合工日乘以1.3系数的定额和一个综合工日乘以1.3系数的定额,问题出现了,我执行那个非综合工日乘以1.3系数的定额时工程量是100m3还是80m3,另一个综合工日乘以1.3系数的定额是不是20m3?

    定额说明中说的很清楚,超出部分*1.3,你超出部分是20的话,就只有20M3*1.3的系数。

     

     2.脚手架章节内“单层建筑脚手架,檐高>6m时超过部分执行檐高6m以上每增1m定额子目”,问题来了,如果檐高7m,那我要执行两个定额子目,一个是檐高6m的定额子目和每增1m的定额子目,那么我执行檐高6m的定额子目的工程量是仅檐高6m以内的工程量还是包含每增1m的工程量?

    是要套两个,6M以内的套全部的工程量,超过1M的也是全部工程量。

     

     3.柱梁板墙的模板章节内“是按3.6m编制的,超过3.6m要执行相应的每增加1m的定额子目”比如:柱子高4m,模板总量100,其中超高部分工程量20,那我执行两个定额时,3.6m以内的定额工程量是100还是80,超高部分是不是20?

     

    3.6M以内是全部的工程量,是100,超高部分是20.

    2013-11-01 13:02:39 

  • 1.只能是超过3.6米以上的工程量人工乘以1.3

    2.是的

    3.是的

    2013-11-01 12:42:48 