• 当支座上部纵向钢筋与通长筋直径不同时,必须绑扎搭接吗?

    当支座上部纵向钢筋与通长筋直径不同时,必须绑扎搭接吗?能不能机械连接或焊接? 直径16以上的不是要求机械连接吗?机械连接就省掉了搭接长度,是不是更经济?

    问题补充:可为什么广联达里都是按绑扎搭接计算搭接长度

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 当钢筋直径不同时不可以用直螺纹连接,你所说点情况应该是支座钢筋与架立筋的连接,这种连接不论钢筋的直径大小,搭接长度均为150mm.

    2013-11-03 19:50:06 

  • 可以采用直螺纹连接或搭接焊(单面焊)。

    2013-11-03 16:12:45 

  •      当支座上部纵向钢筋与通长筋直径不同时,不一定是必须绑扎搭接的,应该是能机械连接或焊接的,直径16以上的是要求机械连接的,机械连接就省掉了搭接长度,是更经济一些的。

    2013-11-03 16:11:28 