    图纸里面地下室底板的做法是这样的:50厚C25细石混凝土保护层找坡,钢筋混凝土底板结构自防水,50厚C20细石混凝土保护层,点粘350号石油沥青油毡一层,4厚改性沥青防水卷材,刷基层处理剂一遍,20厚1:2水泥砂浆找平,100厚C15混凝土,素土夯实。东西有点多,自己有点混乱,恳请各位高手帮我解答一下,这样的,该如何套定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先梳理做法,工序,从最下面做法依次是素土夯实 →100厚C15垫层 →20厚水砂找平 →刷结合剂 →4厚改性沥青防水卷材 →点粘石油沥青油毡 →50 厚C20细石防水保护层 →钢筋砼结构(这个是结构做) →50厚细石砼地坪 定额, 1、素土夯实套用G4-3或G4-5,如果是原土夯实就是G4-5,需要回填夯实就是G4-3; 2、100砼C15砼垫层套用A3-205,C10砼换算成C15砼; 3、20厚水砂找平套用B1-19; 4、4厚改性沥青防水卷材套用A6-51(刷结合剂包含在这个子目里); 5、点粘石油沥青油毡套用A6-48; 6、50 厚C20细石防水保护层套用A3-289+A3-290*4; 7、结构自防水就是商品砼,这个属于结构里,需计算钢筋、砼、模板,不在我们地下室装饰做法考虑内; 8、50厚细石砼地坪套用A3-289+A3-290*4 补充回答: 1、土方与垫层应该属于土建里的,你既然之前套了,这里就不能重复计价 2、A6-48与A6-51定额是划为屋面,并不是说地下室底部的卷材就不能套这个子目,工作内容是吻合的就可以,套A6-48、A6-51肯定没错; 3、找平层与保护层是否套用一样的,这个看具体内容,找平也好,保护也好,实际上就是要都是50厚细石砼,保护层的意思是对卷材起保护作用的,因为卷材做了后,需要在上面浇筑砼保护层,再在保护层上面放钢筋,浇筑砼。要是直接在卷材上铺钢筋,卷材会破,做底部的时候,你去现场实际多看看,增加感观上知识,也是一个工序的问题,你看我上面给你标的工序顺序,多想想。 4、A3-289+A3-290*4与B1-25+B1-26*4的区别是A子目是商品砼地面,采用的是商品砼,而B子目是现场搅拌砼子目,如果你采用的现场搅拌的砼,就套B的子目,如果采用的是商品砼就是套A的子目,但是为了保证砼质量,地方规定砼都应该采用商品砼。 关于A子目这个定额有规定,见我发的图片,看了就懂了,你可以去看土建定额第三章第18点。