• 有关电气配线从配电箱出来到照明灯具电线根数的问题

    我指的是从配电箱到各照明回路出来的导线根数哈,希望有经验的大大回答一下 1当图纸标注照明线路为单相三线制,那么从配电箱出来是不是2根线,一根相线、一根零线 2这是图纸的“防雷接地”这一栏里又有句话是:“所有正常时不带电的电气设备金属外壳均应可靠接地”,那么此时是不是代表从配电箱出来就得按三根线算,分别是零线、相线、地线? 3当只标明是单相二线制和三线四线制,是不是均默认为从配电箱出来时两根线,相线、零线(除非又格外说明要加地线,那么从配电箱出来就是三根线?) 4当标明是四相五线制,从配电箱出来就是三根线。零线、相线、地线 (请按照4个问题一一回答,格式为几根线,那几根线。如问题1回答:问题1 两根线,一根相线,一根零线) 非常希望造价达人为我这个小小初学者耐心回答,滴水之恩定当涌泉相报!!!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1当图纸标注照明线路为单相三线制,那么从配电箱出来是3根线,一根相线、一根零线 一根PEr线。

    2这是图纸的“防雷接地”“所有正常时不带电的电气设备金属外壳均应可靠接地”,那么此时是代表从配电箱出来就得按三根线算,分别是零线、相线、地线。

     3当只标明是单相二线制和三线四线制,是不是均默认为从配电箱出来时两根线,相线、零线(除非又格外说明要加地线,) 

    4当标明是三相五线制,从配电箱出来就是三根线。对照明来说是一根零线、一根相线、一根地线 

    2013-12-04 08:38:21 

  • 1、从配电箱出来3根线。分别为,相、零、地(L、N、PE)。是照明线路。

    2、同‘1 ’。

    3、单相二线制是两根线(L、N);三相四线制,即3根相线1根接地线(L1、L2、L3、PE)。是纯动力线路。

    4、三相五线,即3根相线,1根零线,1根地线(L1、L2、L3、N、PE)。是动力照明混合线路。

    2013-12-04 08:18:45 

  • 你好: 1、当图纸标注照明线路为单相三线制,那么从配电箱出来是3根线,一根相线、一根零线 ,一根PE线。2、图纸的“防雷接地”这一栏里又有句话是:“所有正常时不带电的电气设备金属外壳均应可靠接地”,这根线是从总等电位箱引来的是一根PE线。 3、当只标明是单相二线制和三线四线制,是不是均默认为从配电箱出来时两根线,相线、零线(除非又格外说明要加地线,那么从配电箱出来就是三根线?)。 4当标明是四相五线制,这个应该称为三相五线制从配电箱出来就是五根线,三根相线(火线)、零线、地线。

    2013-12-04 08:30:17 

  • 1/3/4从配电箱的出线这个要根据系统图来算。2、“所有正常时不带电的电气设备金属外壳均应可靠接地”金属外壳应接地,跟配电箱出线无关。

    2013-12-04 00:15:01 

  • 1、从配电箱出来3根线。分别为,相、零、地。2、同‘1 ’。3、单相二线制是两根线,三线四线制,应为三相四线制,即3根相线1根零线。4、所有强电线路中没有‘四相’,最多为三相,应为三相五线,即3根相线,1根零线,1根地线。

    2013-12-04 06:26:20 