• BVV-2×2.5+BVR-2.5电线的计量

    系统图是BVV-2×2.5+BVR-2.5? 请问工程量是按BVV-2×2.5+BVR-2.5整体一根来计算吗?还是分开BVV-2x2.5为一根, BVR-2.5 为另外一根? 假如像图纸标注了4根 6根 8根 应该怎样计? 希望能详细解释一下

    图纸标注

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:按单根延长米计算。

    2014-01-13 10:29:19 

  • 按照分开BVV-2x2.5为两根, BVR-2.5 为另外一根进行工程量的汇总计算。

    例如:BVV-2×2.5+BVR-2.5算出来的结果有200米。那么BVV-2×2.5:400米,BVR-2.5:200米。

    图中标注为4、6、8的依次根数。计算结果应乘以相应的根数。


    2014-01-13 10:42:57 

  • 按单根BV2.5mm的工程量计算

    2014-01-13 10:41:08 

  • 你好:计算工程量,首先要搞清楚都是什么电线,BVV是铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套线是双芯的,BVR是铜芯聚氯乙烯绝缘软线。现在是导线的设计选型与图纸的平面标注是矛盾的,请看标注8根线处是一组四联开关和一组三联开关,正常采用BV线8根是正确的,但现在图纸设计是BVV-2*2.5那就得用4根,因为BVV-2*2.5是两芯的护套线。这种情况最好和设计的沟通下,到底是BV线还是BVV线,如果确实是BVV线,那平面图标注就是不合适。

    2014-01-13 11:02:18 

  • 分开BVV-2x2.5为一根, BVR-2.5 为另外一根。图纸标注了4根 6根 8根 应该BVV-2x2.5、BVR-2.5分别乘4、6、8。

    2014-01-13 11:47:58 

  • 乘上根数按延长米计算。

    2014-01-13 11:53:29 

  • 理解错误:BVV-2*2.5是2根BVV2.5mm2的导线,+BVR-2.5是1根BVR2.5mm2导线。RVV与BVR是两种不同型号的导线不是电缆也不是绞线,要分开计算按延长米乘以相应的根数。 图中标注为4、6、8的依次根数。计算延长米乘以相应的根数。

    2014-01-13 11:05:17 

  • 1.首先BVV2*2.5是护套线,若图示距离100m,工程量就是100m;

    2.BVR2*2.5是软芯电线,若图示距离是100m;工程量就是2*100=200米

    3.你所提问的BVV2*2.5+BVR2.5,则图示距离是100米的话,则BVV2*2.5的护套线线100米,BVR2.5的软线100米,分开计算。

    2014-01-13 11:33:40 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题