• 关于柱超高问题

    框架结构的建筑,如果层高是4.5米,框架柱套模板子目的时候,应该套用山西2011定额(矩形柱木胶合模板子目)和(柱支撑高度超过3.3米每增加一米木支撑子目),请问(矩形柱木胶合模板子目)中的模板是不是已经包括了高度是4.5米的柱子的全部模板,即工程量是(柱周长×4.5米)。(柱支撑高度超过3.3米每增加一米木支撑子目)中是不是只包括木支撑,它那部分超高模板量已经包括在了(矩形柱木胶合模板子目)中了?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    框架结构的建筑,如果层高是4.5米,框架柱套模板子目的时候,应该套用山西2011定额(矩形柱木胶合模板子目)和(柱支撑高度超过3.3米每增加一米木支撑子目),请问(矩形柱木胶合模板子目)中的模板是不是已经包括了高度是4.5米的柱子的全部模板,即工程量是(柱周长×4.5米)。(柱支撑高度超过3.3米每增加一米木支撑子目)中是不是只包括木支撑,它那部分超高模板量已经包括在了(矩形柱木胶合模板子目)中了?

    个人认为,还应该套用模板超高增加费的

    现浇钢筋混凝土模板子目,层高是按3.6m考虑的 (包括3.6m)。建筑设计层高超过3.6m时,计算超高支模增加消耗量子目,梁、板合并套用梁板超高子目,墙、柱合并套用墙柱超高子目。超高支模增加消耗量子目不适用于栏板、挑沿、天沟、楼梯及构筑物类构件。

     

    2014-01-15 10:47:36 

  • 2011定额中现浇混凝土柱、梁、墙、板是按层高3.3m编制的,超过该层高时,其超高部分工程量另按相应模板支撑计算。

    个人认为你理解的是对的,定额子目也是这样编制的

    2014-01-21 10:34:42 