    应急照明线路系统图中标示WEL1回路 WDZN-BYJ-3x2.5 JDG20 WC CC然后在其下方继续标注WDZN-BYJ-1x2.5 线与WEL1同管,在平面图中,有些线路标示导线根数4根,还有些地方没有标示导线根数,那么没有标示的地方,是按照几根计算呢?另外,系统图中,是四根线,为什么线路中,却有三根的线路呢?还有,在应急照明线路中,进开关的线是几根呢(零线在此处进开关不)?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这没有标注的地方就得自己进行分析了,所有的照明线路零线是不用进开关的,火线进开关出来后还是火线但是名字却叫做开关控制线了

    2014-02-28 07:51:21 

  • 具体得看图纸的设计意图,看你的描述,应该是属于双电源供电,应急线直接进灯,不经过开关。另外三根线,进开关的只有火线

    2014-02-28 14:10:11 

  • 电气系统图中标注WDZN-BYJ-3x2.5--JDG20,表示这回路为三根线,平面图与系统图不一致时以系统图为准。

    照明控制线,未标注的线路为两根线。插座控制线,未标注的线路为3根线。

    2014-02-28 15:52:02 