• 安装 电缆问题

    第一,电缆除了套本身电缆的定额还需不需要再套其他定额?例如是电缆头之类的,第二如果需要,怎样看出需要再其他了?第三电缆头怎么算?第四,电缆头是根据电缆头截面选择套的吗?第五,电缆截面应该看那个个截面,例如ZR-YJV-4*120+1*70,那我是不是选择截面为120mm2的?第六,截面选好之后,插入清单,它会弹出那个换算的框框,什么时候的情况下才需要换算?ZR-BV-4*50+1*25是电线吗?

    弹出

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、电缆除了套本身电缆的定额,再套电缆头定额。

    2、第二如果需要,怎样看出需要再其他了?一般一根电缆计算2个电缆头。

    3、第三电缆头怎么算?一般一根电缆计算2个电缆头。

    4、电缆头是根据电缆头截面选择套的吗?以电缆芯截面最大的选用定额子目。

    5、电缆截面应该看那个个截面,例如ZR-YJV-4*120+1*70,是选择截面为120mm2的。

    6、截面选好之后,插入清单,它会弹出那个换算的框框,电缆定额是按三芯及三芯连地编制的,你这是5芯电缆,定额要乘1.3的系数。选五芯电缆,软件自动乘系数。

    7、ZR-BV-4*50+1*25是电线。

    2014-03-14 09:57:41 

  • 电缆头套电缆头制作安装定额

    2014-03-14 10:51:20 

  • 第一,电缆除了套本身电缆安装的定额,还需不需要再套电缆头安装定额。第二如果需要,一般一根电缆应该计算2个电缆头。第三电缆头是按照电缆截面积套取定额的。第五,电缆截面应该看那个个截面,例如ZR-YJV-4*120+1*70,应该选择截面为120mm2的电缆,第六,截面选好之后,插入清单,它会弹出那个换算的框框,软件会自动进行换算。ZR-BV-4*50+1*25是电线。

    2014-03-14 16:25:43 

  • 第一,电缆除了套本身电缆的定额还需不需要再套其他定额,第二如果需要。

    需要,10mm2及以上的电缆都需要套电缆头。另外如果是旧电缆新用的话还要电缆测试这些。

    第三电缆头怎么算?

    一个电缆头以五芯计算,终端头的话看图纸,一个端头算一个,中间电缆头就看长度和要求了,超过50mm2的电缆一般250m算个中间头。

    第四,电缆头是根据电缆头截面选择套的吗?

    每个电缆头算的是五芯,所以按照电缆的最大截面积那个芯。

    第五,电缆截面应该看那个个截面,例如ZR-YJV-4*120+1*70,

    是选择截面为120mm2的

    第六,截面选好之后,插入清单,它会弹出那个换算的框框,什么时候的情况下才需要换算?

    电缆定额是按三芯及三芯连地编制的,当你的电缆满足换算条件时就要勾选。换算条件也很清楚,五芯的就勾五芯,单芯的就勾单芯,在山丘条件敷设的就勾山丘敷设。

    第七。ZR-BV-4*50+1*25是电线吗?

    ZR-BV是阻燃铜芯绝缘电线,是电线,ZR-BV-4*50+1*25代表4根ZR-BV-50电线和一根ZR-BV-25地线。

    2014-03-14 16:36:30 

  • 你好:按定额说明可以乘以系数,要看图纸计算电缆头安装

    2014-03-14 09:55:47 

  • 1、要套电缆头。2、只有电缆头。3、一根电缆两个电缆头。4、电缆头是根据电缆界面选取,5、正确。6、五芯电缆以上或单芯电缆。ZR-BV-4*50+1*25是电线。

    2014-03-14 09:56:33 

  • 第一,除了套电缆敷设定额还需要套取电缆头的相关定额,一根电缆2个电缆头。

    电缆头是安装截面积套取定额的。最后那个换算要看敷设电缆的芯数换算。

    2014-03-14 09:59:42 

  • 电缆还有中间接头的,按实际数量或按250m一个考虑。

    2014-03-14 11:32:05 