    你好:第八章电缆里面,2-536到2-539是电缆保护管。疑问1,电缆保护管是保护电缆或暗敷设在建筑物内使用的。在室外埋地敷设时过路需要用电缆保护管,在进入建筑物时需要用电缆保护管,在建筑物内的暗敷设需要电缆保护管,在上述情况下计算。

    2,在第十二章配管配线里面,如2-1016钢管暗配100以内。那么假如我是电缆暗配SC100,那么是套用哪一个定额呢?是2-539钢管定额 还是2-1016(砖混凝土结构暗配)定额呢?两个定额分别适用在哪些地方,有什么区别吗?大神们能解释下吗,

    谢谢

    电缆章节的说明:“直径100以下的电缆保护管敷设执行本册配管配线章节的有关项目”,假如电缆暗配SC100就执行2-539子母。

    2014-04-04 20:20:50 

  • 1.电缆室外埋地敷设,有两种形式:

    (1)穿管埋设,如果是穿钢管埋设,就不需要套电缆保护管子目,如果是穿塑料管埋设,当遇到马路、水沟、铁路、建筑物时需要穿钢管保护,此处的钢管,套电缆保护管子目计算。

    (2)不穿管埋设,采用铺砂盖砖(板)保护。此时就不需要套电缆保护管子目;当遇到马路、水沟、铁路、建筑物时需要穿钢管保护,此处的钢管,套电缆保护管子目计算。

    2.电缆室外埋地敷设需要套电缆保护管的,但管径小于DN100时,不套电缆保护管子目,而套相应的钢管室内暗敷设的定额子目。

    2014-04-05 11:57:55 

  • 你好,第八章是指电缆配管,第十一章是电线管

    电缆配管套取电缆管定额比较合适