• 管道预埋问题

    如图所示,有1处群管穿外墙和一处群管穿底板 1.请问这种群管方式算不算排管?我百度了下群管,感觉挺像的,请帮忙确认下 2.设计要求参考08BJ6-1地下工程防水图集(62页,群管穿外墙图例),图例中看不出存在套管,但翻阅结构图时看见显示穿外墙应预埋套管,请问是否需要埋设套管? 3.图中穿外墙预埋的DN150热镀锌钢管,请问算套管还是预埋钢管? 4.套取定额的话,请问是套电气工程的哪个定额?是镀锌钢管砖混结构预留呢还是套管过混凝土墙梁还是套取排管安装的定额? 5.另外根据定额,该怎么计算呢,比如套管是根据个数计算,那钢管预埋是不是根据长度计算?要是套排管呢?那个没看明白怎么计算。。。 6.

    热镀锌钢管

    预埋套管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    有1处群管穿外墙和一处群管穿底板 

    1.这种群管方式算排管。 

    2.设计要求参考08BJ6-1地下工程防水图集(62页,群管穿外墙图例),是需要埋设套管的。 

    3.图中穿外墙预埋的DN150热镀锌钢管,算套管。 

    4.是套给排水管道工程的套管定额。 

    5.套管是根据个数计算,主材按实际输入。


    2014-05-22 10:37:24 

  • 已采纳

    1、是排管

    2、必须预埋防水套管

    3、应该算电缆保护管

    4、套《电气设备安装工程》电缆保护管子目

    5、套管是按“个”计算工程量的,每个套管长度定额内是按0.3米计算的,如果实际预埋管道较长,就要按预埋钢管计算工程量,相应的定额也套暗敷钢管子目。

    2014-05-22 09:45:52 

  • 已采纳

    1、是排管

    2、外墙必须预埋防水套管

    3、楼板应该算电缆保护管

    4、套《电气设备安装工程》电缆保护管子目

    5、防水套管是按“个”计算工程量的,每个套管长度定额内是按0.3米计算的,如果实际预埋管道较长,就要按预埋钢管计算工程量。

    2014-05-22 10:10:56 

  • 已采纳
    08BJ6-1地下工程防水图集(62页,群管穿外墙图例)说明是群管,穿墙是有套管的,套管规格大所套管2个直径规格计算,

    2014-05-22 09:20:27 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题