• 柱基础插筋问题?

    1、(1)原图:计算设置为:A.柱基础插筋锚固区的钢筋数量是2;B. 柱纵筋深入基础锚固形式:角筋伸入基底弯折:C.柱基础插筋弯折长度:220 2、(2)/(3)软件画完的图:发现:(1)独基顶部以下除角筋没有其他纵筋?(2)独基顶部到正负零之间的箍筋不对?请教设置那儿出错了?

    其他纵筋

    独基

    答疑解惑

    问题补充:1、图(2)绿色部分是条形砖基础。 2、在楼层设置中基础深从正负零到独基底。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好! 设置没有错,只是你的基础深度并不是独立基础的深度,而是包括了基础梁的高度,因为柱子是布置在基础梁上的。