关于弱电室外预埋管道挖土方的问题(河北08定额)
关于弱电室外预埋管道挖土,可按土建的挖沟槽计算,管道都为φ110,想问1、当设计8根管的时候,可不可以上面4根,下面4根,这样沟宽会减小,但是管是UPVC双臂波纹管,可以这样施工吗? 2、如果可以,上官和下管间距多大,有规定吗? 3、水平管间距多大,有规定吗? 4、最重要的问题,在解释说明里面,沟槽底宽无设计时,可按照下表计算,这个表里面考虑了槽两边各300的工作面,此处的管径是指一根管的管径吧。那8根管时候怎么计算,是按100mm~200mm计算,为0.8+0.11*7=1.57吗?还是怎么计算。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、当设计8根管的时候,可不可以上面4根,下面4根,这样沟宽会减小,但是管是UPVC双臂波纹管,可以这样施工吗? 不能这样施工。可以考虑梅花管。
2、如果可以,上官和下管间距多大,有规定吗?不可以
3、水平管间距多大,有规定吗?遵循定额规则规定间距。
4、最重要的问题,在解释说明里面,沟槽底宽无设计时,可按照下表计算,这个表里面考虑了槽两边各300的工作面,此处的管径是指一根管的管径吧。那8根管时候怎么计算,是按100mm~200mm计算,为0.8+0.11*7=1.57吗?是一根管的,可以这样计算。