• 剪力墙与暗柱相交处有个LC范围如图,这部分怎么画,图纸没有给这部分的钢筋信息

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    剪力墙与暗柱相交处有个LC范围如图,这部分怎么画,图纸没有给这部分的钢筋信息

    答:这是约束边缘柱的LC范围。在非阴影区的纵筋按剪力墙配筋。(设计有注明者除外)

    剪力墙

     

    暗柱

     

    答疑解惑

     

    2014-10-09 10:44:37 

  • 这个事约束边缘柱里面的扩展区,扩展区里面的钢筋通常都会有标注,因为扩展区会有柱子的箍筋,纵筋依然同墙垂直钢筋。你的图纸上已注明了阴影区钢筋配置见柱筋表,你只需去柱筋表上寻找相对应的柱子的配筋即可。

    2014-10-09 14:15:21 

  • 你好:剪力墙与暗柱相交处有个LC范围,这里一般考虑用暗柱来定义,竖筋的信息同剪力墙的竖筋。

    剪力墙还是按原来的画法,暗柱内必须画满剪力墙呀。

    广联达服务新干线

     

    2014-10-09 10:31:21 

  • 找找设计院啊,是不是漏掉了。

    2014-10-09 10:47:04 