峰 2014-10-09 10:29:41 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 4009查看 4回答
剪力墙与暗柱相交处有个LC范围如图,这部分怎么画,图纸没有给这部分的钢筋信息
None
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
剪力墙与暗柱相交处有个LC范围如图,这部分怎么画,图纸没有给这部分的钢筋信息
答:这是约束边缘柱的LC范围。在非阴影区的纵筋按剪力墙配筋。(设计有注明者除外)
2014-10-09 10:44:37
-
这个事约束边缘柱里面的扩展区,扩展区里面的钢筋通常都会有标注,因为扩展区会有柱子的箍筋,纵筋依然同墙垂直钢筋。你的图纸上已注明了阴影区钢筋配置见柱筋表,你只需去柱筋表上寻找相对应的柱子的配筋即可。
2014-10-09 14:15:21
-
你好:剪力墙与暗柱相交处有个LC范围,这里一般考虑用暗柱来定义,竖筋的信息同剪力墙的竖筋。
剪力墙还是按原来的画法,暗柱内必须画满剪力墙呀。
2014-10-09 10:31:21
-
找找设计院啊,是不是漏掉了。
2014-10-09 10:47:04
-
两段剪力墙L相交,相交处没有暗柱,请问竖向钢筋的根数怎么计算?是不是外侧竖向钢筋按墙的外皮尺寸除间距+1,内侧竖向钢筋按净长除间距+1?内侧钢筋用不用考虑计算相交处墙宽范围内的根数?
-
请问框剪结构里的填充墙锚拉筋怎么设置?,剪力墙端头的暗柱或者是剪力墙与填充墙连接
请问框剪结构里的填充墙锚拉筋怎么设置?,剪力墙端头的暗柱或者是剪力墙与填充墙连接用不用把锚拉筋点上,实际施工这部分的锚拉筋有吗?
-
请教下 剪力墙与各种构件的关系?在算量时怎么设置计算规则啊?我画了一个剪力墙和暗柱,在转角处没有剪力墙钢筋了?请问怎么回事?见下图答案问题补充:右边暗柱位置是有剪力墙的,与有钢筋的剪力墙合并在一起的
-
图中中间部分的白线为约束边缘角柱与剪力墙分割线,两个构件连接处的钢筋相互搭接,搭接部分的箍筋既在柱里,也在剪力墙里,交接处还有一个边柱。请问这个箍筋和边筋怎么画?
-
我图中说为防止填充墙与主体连接处的墙体开裂,在砌体填充墙与柱;剪力墙;梁接缝处设钢丝网片a10@20宽200,每边伸入填充墙与砼构件各100,请问我现在在钢筋算量软件中怎么把这部分弄上去?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看