• 关于2014新定额脚手架的理解

    你好汤总,江苏省2014新定额中关于脚手架是这按照图示分开的,想请教你几个问题 1.按照这段话的理解,民用多层或高层的砌筑、粉刷、装饰等脚手架均不要再单项计算,全部按照建筑面积计算综合脚手架对吗? 2.如果对于上一问题理解综合与单项脚手架均可以利用,那么综合与单项套出来的价肯定不同,这个在将来对账如何取界定

    综合脚手架

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    民用多层或高层的砌筑、粉刷、装饰等脚手架均不要再单项计算的,全部按照建筑面积计算综合脚手架。

     

    看计算规则不要仅仅看其中某条,要上下连起来看,

    凡是计算了综合脚手架的,

    3.单位工程在执行综合脚手架时,遇有下列情况应另列项目计算,不再计算超过20m脚手架材料增加费。
    (1)各种基础自设计室外地面起深度超过1.50m(砖基础至大方脚砖基底面、钢筋混凝土基础至垫层上表面),同时混凝土带形基础底宽超过3m、满堂基础或独立柱基(包括设备基础)混凝土底面积超过16m2应计算砌墙、混凝土浇捣脚手架。砖基础以垂直面积按单项脚手架中里架子、混凝土浇捣按相应满堂脚手架定额执行:
    (2)层高超过3.60m的钢筋混凝土框架柱、梁、墙混凝土浇捣脚手架按单项定额规定计算;
    (3)独立柱、单梁、墙高度超过3.60m混凝土浇捣脚手架按单项定额规定计算;
    (4)层高在2.20m以内的技术层外墙脚手架按相应单项定额规定执行;
    (5)施工现场需搭设高压线防护架、金属过道防护棚脚手架按单项定额规定执行;
    (6)屋面坡度大于45°时,屋面基层、盖瓦的脚手架费用应另行计算;
    (7)未计算到建筑面积的室外柱、梁等,其高度超过3.60m时,应另按单项脚手架相应定额计算;
    (8)地下室的综合脚手架按檐高在12m以内的综合脚手架相应定额乘以系数0.5执行;
    (9)檐高20m以下采用悬挑脚手架的可计取悬挑脚手架增加费用,20m以上悬挑脚手架增加费已包括在脚手架超高材料增加费中。

    今年的脚手架计算规则已经很优化了,可能是你考虑太多了,总觉得有问题的吧。

    2014-10-13 12:00:59 

  • 请问下,我地下室工程计算综合脚手架后,且定额乘以0.5了,那么满足这九条的其他项目我是不是还可以计算单项脚手架。
    也就是说,我地下室可以计算综合脚手架和单项脚手架一起计算了么。
    还是说我地下室就综合脚手架计算完了,且乘以0.5以后就不能再计算单项脚手架了,或者是我地下室只计算单项脚手架,不能再计算综合脚手了。

    2017-07-14 17:43:42 