• 插接箱与电井内的动力配电箱如何连接

    如图所示,AP箱与插接箱相连接,AP箱与插接箱距地1.5米,SC管连接,是否要计算垂直长度?还是只计算水平长度?

    电井

    问题补充:预留长度多少?只预留AP箱,还是插接箱也需要预留?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1,SC电管的长度=AP配电箱的距地高度-1.5m+水平长度(插接箱-AP箱)

    2,插接箱计算电缆头,不计算半周长预留量(没有空间);AP箱计算电缆头及半周长预留量。

    2014-11-17 08:59:31 

  • AP箱与插接箱相连接只计算水平长度,两根箱都要计算线缆预留长度。

    2014-11-16 18:20:44 

  • 如图所示,AP箱与插接箱相连接,AP箱与插接箱距地1.5米,SC管连接,不需要计算垂直长度,管路从箱体后面墙体水平敷设即可,只需要计算水平长度。


    问题补充:

    管道不需要考虑预留长度,导线或电缆按箱体的半周长预留,AP箱和插接箱都需要预留导线或电缆长度。

    2014-11-16 18:24:05 