• 室外埋地敷设的电缆,应该如何套定额?

    电缆YJV-3*4穿PVC20的管,埋地敷设。其中电缆和PVC管都应该套什么定额?(黑龙江定额中并没有电缆和PVC管“埋地”的定额)。另外,这个规格的电缆是否要计取电缆头?如何计取? 黑龙江13清单、10定额
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    清单有3个:

    1、PC20管道清单,确实没有埋地,但是有暗敷啊,套用半硬质塑料管暗敷子目定额

    2、管沟土方清单,我的习惯是把挖填算到一起,这种管沟一般都应该是人工挖填,有换填、垫层也可以加进去

    3、电缆敷设清单,一般6m2及以下是没有电缆头的,但是可以计取压接铜端子,另外跟你说,电缆就只有敷设,不区分穿管还是沿桥架,埋地还是明挂

    2014-11-28 10:09:17 

  • 电缆YJV-3*4穿PVC20的管,埋地敷设。套电缆沟挖填、PVC管埋地敷设、电缆穿管敷设、电缆是要计取电缆头制作安装的。

    2014-11-28 11:24:52 