虚舞凌川 2014-11-28 09:39:34 | 黑龙江省 安装 | 5854查看 2回答
室外埋地敷设的电缆,应该如何套定额?
电缆YJV-3*4穿PVC20的管,埋地敷设。其中电缆和PVC管都应该套什么定额?(黑龙江定额中并没有电缆和PVC管“埋地”的定额)。另外,这个规格的电缆是否要计取电缆头?如何计取? 黑龙江13清单、10定额
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
清单有3个:
1、PC20管道清单,确实没有埋地,但是有暗敷啊,套用半硬质塑料管暗敷子目定额
2、管沟土方清单,我的习惯是把挖填算到一起,这种管沟一般都应该是人工挖填,有换填、垫层也可以加进去
3、电缆敷设清单,一般6m2及以下是没有电缆头的,但是可以计取压接铜端子,另外跟你说,电缆就只有敷设,不区分穿管还是沿桥架,埋地还是明挂
2014-11-28 10:09:17
-
电缆YJV-3*4穿PVC20的管,埋地敷设。套电缆沟挖填、PVC管埋地敷设、电缆穿管敷设、电缆是要计取电缆头制作安装的。
2014-11-28 11:24:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看