• 弱电配管问题

    TD配管为KBG20,2TD配管应为多少?需要设计确认吗?还是简单地理解为2根KBG20,或者增大为1根KBG25,请帮忙解决一下,谢谢

    弱电配管

    弱电

    问题补充:3TD规格应该是多大?谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    穿3根线的配DN25的管,两根和一根线的配DN20的管,注意,这些线都是穿在一根管里。不是一根线穿一根管。

    答疑解惑

    2014-12-07 08:19:45 

  • 几TD就是几根,三个插座就需要三根管,

    2014-12-06 18:01:31 

  • 几TD就是几根管线,三个插座就需要三根管线,不可以合并,三楼是误导。

    2014-12-07 10:00:44 

  • TD配管为KBG20,2TD配管应两根KBG20管。

    3TD应为3根KBG20管.

    2014-12-06 12:52:23 