• 消防泵自动启动接线

    请问消防泵和喷淋泵自动启动是主机出线连接输入输出模块再接线到泵控制柜?主机接线到模块用什么线?一般几根?模块接线到泵控制柜接什么线?一般几根?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1,主机接线到模块一般用6芯线(常说的多线制):2芯为信号线、2芯为24V电源线、2芯为信号反馈线;

    2,模块接线到泵控制柜接:2芯线就可以了。如果起泵是24v起泵就直接接上去就行了,

    如果是大电流起泵,那就需要接上一个24v继电器,通过控制继电器来起泵。

    与消火栓启泵按钮启动泵的接线是一样的原理。

    2014-12-10 15:12:37 

  • 是的,一般用NH-BVV-6*1.5控制电缆。模块到控制柜接2根NH-RVS2*1.5耐火双绞线。

     

    2014-12-10 14:48:18 