• 广联达钢筋算量中,构造柱的搭接和锚固长度是如何计算来的

    我这个构造柱抗震等级是四级抗震,C20混凝土强度,钢筋的锚固可以在11g101-1图集中53页查到是33d,但是广联达钢筋算量中钢筋的绑扎搭接预留长度47d,是如何计算出来的,求大神教我如何计算下。

    绑扎搭接

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你可以在计算设置里查看纵向钢筋搭接接头百分率,应该是50%,33*1.4=46.2,软件取47d。

    25%是1.2倍、100%是1.6倍锚固长度

    2014-12-12 13:08:24 

  • 在11G图集里也的搭接长度的计算呀,你查的是锚固长度的计算方式,你再查一下搭接长度的计算就知道了

    预留长度

     

    2014-12-12 11:34:45 

  •     11G平法中的锚固搭接是不能直接查表得出的,是需要计算得出的

    答疑解惑


    2014-12-12 15:45:04 