realfox@126.com 2014-12-12 11:32:06 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 6647查看 3回答
广联达钢筋算量中,构造柱的搭接和锚固长度是如何计算来的
我这个构造柱抗震等级是四级抗震,C20混凝土强度,钢筋的锚固可以在11g101-1图集中53页查到是33d,但是广联达钢筋算量中钢筋的绑扎搭接预留长度47d,是如何计算出来的,求大神教我如何计算下。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你可以在计算设置里查看纵向钢筋搭接接头百分率,应该是50%,33*1.4=46.2,软件取47d。
25%是1.2倍、100%是1.6倍锚固长度
2014-12-12 13:08:24
-
在11G图集里也的搭接长度的计算呀,你查的是锚固长度的计算方式,你再查一下搭接长度的计算就知道了
2014-12-12 11:34:45
-
11G平法中的锚固搭接是不能直接查表得出的,是需要计算得出的
2014-12-12 15:45:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看