• 关于给排水系统图入户部分的问题

    如下图1、2、3分别是系统图、图例以及说明。1、请问系统图中箭头所指是否为活接头?2、活接头是否单独套定额?不套的话它包含在那个定额中?依据是什么?3、水表上下各有一个截止阀,水表的定额中包含了一个闸阀。请问在计价的时候我把这个闸阀换为截止阀并把含量*2,这样做是否合适?先谢谢各位老师了

    图例

    给排水

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    问题补充:忘了在第一张图中补充箭头,其实我想指的就是截止阀后边有点像Y型过滤器的东西,请问那个是不是活接头?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、请问系统图中箭头所指是否为活接头?

    截止阀后边是Y型过滤器,不是活接头

    2、Y型过滤器需要单独套定额,不在定额中含着的

    3、水表上下各有一个截止阀,水表的定额中包含了一个闸阀。请问在计价的时候我把这个闸阀换为截止阀并把含量*2,这样做是否合适?

    不合适的,因为你在套用水表定额的时候,里面有一个闸阀,你可以改主材,但是不能把含量乘以2,需要另外单独套用一个阀门的定额

    原因:水表里面的人工是含着那个阀门的,你乘以2以后,人工就少了,也就是没有安装第二个阀门的人工,所以需要你单独套用一个阀门的定额



    2015-01-10 14:26:43 

  • 1、请问系统图中箭头所指是否为活接头?不是,是过滤器

    2、活接头是否单独套定额?不套的话它包含在那个定额中?依据是什么?包含定额的管件中,综合考虑,不需要单独计算

    3、水表上下各有一个截止阀,水表的定额中包含了一个闸阀。请问在计价的时候我把这个闸阀换为截止阀并把含量*2,这样做是否合适?先谢谢各位老师了

    不可以,另一个阀门的工程量单独选用定额和主材

    问题补充:

    忘了在第一张图中补充箭头,其实我想指的就是截止阀   是的是DN50的,就按截止阀考虑,图纸有说明

    2015-01-10 19:21:29 

  • 1、阀门后面Y型的是Y型过滤器不是活接头; 2、Y型过滤器要单独套定额计取; 3、水表定额包含一个阀门,另一个阀门要单独套定额计取,定额内的阀门可以按实际阀门型号和单价调整。

    2015-01-10 13:15:20 

  •    如下图1、2、3分别是系统图、图例以及说明。

    1、系统图中箭头所指不是活接头。

    2、活接头不能单独套定额,不套的话它包含在丝扣阀门定额中,依据是每个丝扣阀门安装定额内都包括活接头材料费。

    3、水表上下各有一个截止阀,水表的定额中包含了一个闸阀。在计价的时候我把这个闸阀换为截止阀并把含量*2,这样做不合适,应该在计价的时候把这个闸阀换为截止阀,另外再套一个截止阀安装子目。 

    截止阀后边有点像Y型过滤器的东西就是Y型过滤器,不是活接头,Y型过滤器单独套定额计价。

    2015-01-10 15:05:08 