    基础接地网套什么定额,是“引下线”的定额吗?不是,需要结合做法,如利用地梁内钢筋,就选用避雷网均压环利用圈梁内钢筋敷设,如使用扁铁,就选用接地母线定额

    还有是不是镀锌扁钢都要套“接地母线”的定额呢?是的

    都有哪些量需要套“接地母线敷设”定额?桥架内或者电梯井内敷设扁铁,选用接地母线明敷设定额

    2015-01-19 10:46:16 

  • 一、基础接地网如果利用基础内钢筋敷设,套取2-945子目”避雷网安装 均压环 敷设(利用 圈梁钢筋)“。引下线2-949子目。

    二、镀锌扁钢区分户内户外分别套接地母线定额。

    2015-01-20 17:49:15 

  • 基础接地母线按材质以延长米计算,套接地母线相应定额子目。还要套接地网调试定额子目。