• 关于电线和电缆的配管符号问题

    我是第一次做电气预算这些符号不明白是什么意思请帮忙分别解释一下,谢谢! TIBI-63C/3 GLD2-20/4 WL1-1 WDZ-YJ(F)E-4*70CT WDZ-VJ(F)E-4*70 WDZ-BYJ(F)-3*10-SC25 WP1-WDZN-YJ(F)E-3*2.5-CT(S50) WDZN-YJ(F)E22-4*70SC100FC WEP1-WDZN-YJ(F)E3*25-CT(SC50) Z-WDZ-YJ(F)E22-4*120 SC125 FC AP1-WP1-WJZN-YJ(F)E 3*25-CT AEP1-WEP-WDZN-YJ(F)E-3*25-CT AP1-WP3-WDZN-YJ(F)E-5*6-CT(SC40)

    问题补充:电缆 电线的配管在软件里我应该选择是焊接钢管还是电线管。桥架和线槽的材质在电气说明里没有,我在图上什么地方能找到呢。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    TIBI-63C/3 小型漏电断路器

    TIB1LTCL小型剩余电流保护断路器、63是壳架电流等级63ACC型脱扣曲线特性、33极(三相线)

    GLD2-20/4 负载断路开关

    GL是格力电器、D2是负荷断路器、20是壳架电流等级44级(三相线、一零线)

    WL1-1 配电箱的名称,11号配电箱

    WDZ-YJ(F)E-4*70CT 辐照交联低烟无卤阻燃电缆

    W无卤、D低烟、Z阻燃、YJ交联聚乙烯绝缘、F辐照、E聚烯烃护套、4四芯,70单芯截面70平方毫米、CT桥架

    WDZ-BYJ(F)-3*10-SC25 阻燃辐照无卤低烟电线 截面积3*10

    W无卤、D低烟、Z阻燃、BYJ 是交联聚乙烯绝缘的电线、3三芯,10单芯截面10平方毫米、SC穿焊接钢管敷设,25管径为DN25

    WP1-WDZN-YJ(F)E-3*2.5-CT(SC50) 辐照交联低烟无卤阻燃耐火电缆

    WP1电缆编号(回路号)、W无卤、D低烟、Z阻燃、N耐火、YJ交联聚乙烯绝缘、F辐照、E聚烯烃护套、3三芯,2.5单芯截面2.5平方毫米、CT桥架或者SC穿DN50焊接钢管

    WDZN-YJ(F)E22-4*70SC100FC 辐照交联低烟无卤阻燃耐火铠装护套电缆

    22第一个2代表的是采用钢带铠装,第二个2代表的是采用聚氯乙烯外护套

    SC100是穿DN100焊接钢管、FC暗敷设在地面内

    WEP1-WDZN-YJ(F)E3*25-CT(SC50)

    Z-WDZ-YJ(F)E22-4*120-SC125-FC  Z表示主电缆

    AP1-WP1-WJZN-YJ(F)E3*25-CT

    AEP1-WEP-WDZN-YJ(F)E-3*25-CT

    AP1-WP3-WDZN-YJ(F)E-5*6-CT(SC40)

    WE就是应急回路,这些都是回路的编号;A是配电箱/柜的代号,AE就是应急照明箱,AP是动力箱,AL是普通照明箱;

    WWire 电线的意思,在这里代表导线回路,L代表照明Light,WL就是照明回路

    电缆、电线的配管在软件里应该选择是焊接钢管。桥架和线槽的材质一般是金属的。