• 关于桩间挖土

    2014江苏新的定额,桩顶设计标高以下以及桩顶设计标高以上0.5M。这个怎么理解?假如是灌注桩,一般现在浇筑的高度都要比设计顶高要高一些,那么从哪里到哪里算桩间挖土呢?例如图一,灌注桩的设计顶标高一般比垫层顶标高高5CM,那么是不是从灌注桩的设计顶标高+50CM,往下算到垫层底是属于桩间挖土呢。而设计顶标高+50CM以上不属于桩间挖土(虽然也有桩),如图一所示,谢谢大神。

    垫层顶

    垫层底

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    2014江苏新的定额,桩顶设计标高以下以及桩顶设计标高以上0.5M。这个怎么理解【就是垫层底标高到设计桩顶标高+0.5米处】?假如是灌注桩,一般现在浇筑的高度都要比设计顶高要高一些,那么从哪里到哪里算桩间挖土呢【也是从垫层底标高到桩顶设计标高+0.5米属于桩顶挖土】?例如图一,灌注桩的设计顶标高一般比垫层顶标高高5CM,那么是不是从灌注桩的设计顶标高+50CM,往下算到垫层底是属于桩间挖土呢【是的,】。而设计顶标高+50CM以上不属于桩间挖土(虽然也有桩)【桩顶设计标高+0.5以上虽然有桩头,也不能按桩间挖土计算】,如图一所示,谢谢大神。


    这个规则目的是要求桩基工程的施工质量,严格控制超灌高度,定额只允许超灌500高度,再多就是打桩质量没有控制,造成超灌,但出现超灌高度时,可以办理签证,确认混凝土实际超灌高度,便于后期结算,但涉及土方的只能计算到桩顶设计标高+0.5米

    2015-03-09 18:06:26 

  •        2014江苏新的定额,桩顶设计标高以下以及桩顶设计标高以上0.5M。这个怎么理解?假如是灌注桩,一般现在浇筑的高度都要比设计顶高要高一些,那么从哪里到哪里算桩间挖土呢?

           例如图一,灌注桩的设计顶标高一般比垫层顶标高高5CM,那么应该是从灌注桩的设计顶标高+50CM,往下算到垫层底是属于桩间挖土的。而设计顶标高+50CM以上是不属于桩间挖土的(虽然也有桩),但它是属于桩顶以上+50厘米以上的挖土了,如图一所示。

    2015-03-09 18:09:44 