40****@qq.com 2013-02-23 21:17:34 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1572查看 1回答
砌体墙转角处拉结筋布置问题
图纸规定: 1.内墙转角及内外墙的交接处沿墙高每500在灰缝内配置2?a6.5的钢筋,每边伸入墙内长度≥700且不小于墙长的1/5。 2.填充墙与柱之拉接,应按建筑施工图中填充墙的位置,沿柱高每500墙宽范围留出2?a6.5拉接钢筋,拉筋伸出柱外皮700且不小于墙长的1/5。 当时遇到下图这种情况,L字型转角和丁字型转角重复时(第一张图),布置的拉接筋就相重叠了,应该怎么办;还有就是按图纸所说的,拉接筋伸出暗柱外700的话,也与内墙丁字型转角处的拉接筋重复了(第二张图),应该怎么布置好。 不知道描述清楚没有,本人是新手,望前辈赐教。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳点选相应的砌体加筋,然后在属性中调整它的长度。 “如果调整了长度 ,不是就不满足大于700且不小于墙长的1/5了吗?”满足不了要求,就不调整了啊。 “那意思是说可以重复布置吗”当然是可以的啊。
2013-02-23 22:10:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看