• 河北省钢筋混凝土定额问题

    一、首先感谢老师的耐心解答,很喜欢您的答题模式,很快就能看明白。 1、定额中规定“预制混凝土、现场搅拌混凝土的泵送按建筑物檐高套用相应泵送项目。”问:建筑说明中的建筑高度就是指檐高吗?如果不是那建筑高度指的什么? 2、排水坡度0.2%指的哪两边之比? 3、定额中规定“现浇框架、框剪、剪力墙结构中混凝土条带厚度在100㎜以内按压顶相应项目套用,厚度在100㎜以上时按圈梁相应项目套用。”问:什么地方能用到这样的构件请举例说明。 4、定额中规定“砌体墙根部素混凝土带套用圈梁相应项目。”问:这一般是用在卫生间根部起挡水作用的吧,别的还有什么部位会用到这种构件?如果卫生间根部素混凝土带厚80mm那我应该按上边的定额规定套压顶呢还是按这条规定套圈梁呢? 5、定额中规定如下图。问:①除板中的马凳还有什么是措施筋呢?②例如我板的工程量是30立方混凝土,那我的马凳筋就是30*2=60千克吗?③凡是碰到以下构件例如雨棚、楼梯等,结构说明中没有规定也要按一下规定计算措施筋吗?④我知道温度筋也是措施筋,我在辽宁的时候有一个工程大概是这样规定:板顶凡是无负筋区域都要布置温度筋。我是用广联达每块板都布置的,温度筋与负筋项搭接。问:这时候温度筋这种措施筋就不能按以下这种乘数的方法计算了吧? 6、定额规定“钢筋是按绑扎和焊接综合考虑编制的,实际施工不同时,仍按项目规定计算;若设计规定钢筋采用气压力焊、电渣压力焊、冷挤压钢筋、锥螺纹钢筋接头、直螺纹钢筋接头者按设计规定套用相应项目,同时不再计算钢筋的搭接量。直径16以内接头每个接头扣除电焊条0.11元,扣除人工费和机械费0.60元;直径22以内接头每个接头扣除电焊条0.50元,扣除人工费和机械费1.40元;直径22以外接头每个接头扣除电焊条0.70元,扣除人工费和机械费1.95元。” 问:没理解这一条是什么意思,如果我套A4-341电渣压力焊还需要扣焊条、人工、机械费用吗?

    措施筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

     1、定额中规定“预制混凝土、现场搅拌混凝土的泵送按建筑物檐高套用相应泵送项目。”问:建筑说明中的建筑高度就是指檐高吗?【是的,就是指檐高】

     2、排水坡度0.2%指的哪两边之比?【是指排水的水流方向的高差排水距离的比】

     3、定额中规定“现浇框架、框剪、剪力墙结构中混凝土条带厚度在100㎜以内按压顶相应项目套用,厚度在100㎜以上时按圈梁相应项目套用。”问:什么地方能用到这样的构件请举例说明。【女儿墙压顶和窗洞口下部的混凝土窗台,根据厚度不同选用压顶或圈梁定额】

     4、定额中规定“砌体墙根部素混凝土带套用圈梁相应项目。”问:这一般是用在卫生间根部起挡水作用的吧,【是的,主要是起到挡水作用和防止水侵蚀砌体墙】别的还有什么部位会用到这种构件?【其他的部位基本用不到这种构件】如果卫生间根部素混凝土带厚80mm那我应该按上边的定额规定套压顶呢还是按这条规定套圈梁呢?【该位置的混凝土条带不区分厚度都套圈梁定额】

     5、定额中规定如下图。问:①除板中的马凳还有什么是措施筋呢?【措施钢筋主要是指马凳筋,马凳筋不仅在板中使用,在筏板基础等需要布置双层钢筋的构件中都需要,另外梁垫铁也是属于措施筋,这个用量比较少,只在梁钢筋采用双排布置是才需要】②例如我板的工程量是30立方混凝土,那我的马凳筋就是30*2=60千克吗?【是的,根据上表计算是60公斤】③凡是碰到以下构件例如雨棚、楼梯等,结构说明中没有规定也要按一下规定计算措施筋吗?【在设计的图纸中是不会给出措施筋的说明的,措施筋都是根据施工组织设计确定】④我知道温度筋也是措施筋,我在辽宁的时候有一个工程大概是这样规定:板顶凡是无负筋区域都要布置温度筋。我是用广联达每块板都布置的,温度筋与负筋项搭接。问:这时候温度筋这种措施筋就不能按以下这种乘数的方法计算了吧?【温度筋比较特殊,他不能按上表系数计算,布置温度筋是因为混凝土板可能受温度应力导致开裂,所以要布置温度筋,温度筋的设置关系到结构的安全,设计是要说明的】

     6、定额规定“钢筋是按绑扎和焊接综合考虑编制的,实际施工不同时,仍按项目规定计算;若设计规定钢筋采用气压力焊、电渣压力焊、冷挤压钢筋、锥螺纹钢筋接头、直螺纹钢筋接头者按设计规定套用相应项目,同时不再计算钢筋的搭接量。直径16以内接头每个接头扣除电焊条0.11元,扣除人工费和机械费0.60元;直径22以内接头每个接头扣除电焊条0.50元,扣除人工费和机械费1.40元;直径22以外接头每个接头扣除电焊条0.70元,扣除人工费和机械费1.95元。” 问:没理解这一条是什么意思,如果我套A4-341电渣压力焊还需要扣焊条、人工、机械费用吗?【你说的第6条的规定是针对A4.8.1钢筋制作安装这节规定的,是扣除该节定额里的焊条和人工机械费,A4.8.2是钢筋接头,按个数计算就可以,不需要扣除。例如你计算了直径16的钢筋接头是100个,那么你需要在A4-331钢筋制作安装的定额中扣除这100个接头的焊条、人工和机械费】

    檐高

     

    2015-04-17 11:09:47 

  •  1、定额中规定“预制混凝土、现场搅拌混凝土的泵送按建筑物檐高套用相应泵送项目。”建筑说明中的建筑高度一般是不包括设计室外地坪到0.00之的间的高度的,檐高是指设计室外地坪至建筑物檐口之间的高度,这个在图纸立面图中就可以看到, 2、排水坡度0.2%指的是斜边的投影长度与高度之间的比

     3、定额中规定“现浇框架、框剪、剪力墙结构中混凝土条带厚度在100㎜以内按压顶相应项目套用,厚度在100㎜以上时按圈梁相应项目套用。”一般在窗台处、女儿墙顶等位置都会用到。

     4、定额中规定“砌体墙根部素混凝土带套用圈梁相应项目。”这一般是用在卫生间底部起挡水作用的,其他部位一般是不会用到这种构件,如果卫生间根部素混凝土带厚80mm也应该套圈梁,

    5、定额中规定如下图①除板中的马凳筋之外一般是没有什么措施筋②例如板的工程量是30立方混凝土,那马凳筋就是30*2=60千克③凡是碰到以下构件例如雨棚、楼梯等,结构说明中没有规定也要按一下规定计算措施筋④我知道温度筋也是措施筋,我在辽宁的时候有一个工程大概是这样规定:板顶凡是无负筋区域都要布置温度筋。我是用广联达每块板都布置的,温度筋与负筋项搭接。这时候温度筋这种措施筋就不能按以下这种乘数的方法计算了,要按设计要示去计算

     6、定额规定“钢筋是按绑扎和焊接综合考虑编制的,实际施工不同时,仍按项目规定计算;若设计规定钢筋采用气压力焊、电渣压力焊、冷挤压钢筋、锥螺纹钢筋接头、直螺纹钢筋接头者按设计规定套用相应项目,同时不再计算钢筋的搭接量。直径16以内接头每个接头扣除电焊条0.11元,扣除人工费和机械费0.60元;直径22以内接头每个接头扣除电焊条0.50元,扣除人工费和机械费1.40元;直径22以外接头每个接头扣除电焊条0.70元,扣除人工费和机械费1.95元。”这段的意思就是如果我套A4-341电渣压力焊的定额子目了,需要在钢筋的定额子目中去扣焊条、人工、机械费用,也说法是在钢筋定额中是按按绑扎和焊接综合考虑,实际用的焊接接头就需要扣除

    2015-04-17 10:48:37 

  • 1、定额中规定“预制混凝土、现场搅拌混凝土的泵送按建筑物檐高套用相应泵送项目。”问:建筑说明中的建筑高度就是指檐高吗?如果不是那建筑高度指的什么?

    是指檐高;

     2、排水坡度0.2%指的哪两边之比?

    是高度和长度的比;

    3、定额中规定“现浇框架、框剪、剪力墙结构中混凝土条带厚度在100㎜以内按压顶相应项目套用,厚度在100㎜以上时按圈梁相应项目套用。”问:什么地方能用到这样的构件请举例说明。

    填充墙中的混凝土加强带;

    4、定额中规定“砌体墙根部素混凝土带套用圈梁相应项目。”问:这一般是用在卫生间根部起挡水作用的吧,别的还有什么部位会用到这种构件?如果卫生间根部素混凝土带厚80mm那我应该按上边的定额规定套压顶呢还是按这条规定套圈梁呢?

    是挡水的;一般都是用于潮湿的房间隔墙;

    5、定额中规定如下图。问:①除板中的马凳还有什么是措施筋呢?②例如我板的工程量是30立方混凝土,那我的马凳筋就是30*2=60千克吗?③凡是碰到以下构件例如雨棚、楼梯等,结构说明中没有规定也要按一下规定计算措施筋吗?④我知道温度筋也是措施筋,我在辽宁的时候有一个工程大概是这样规定:板顶凡是无负筋区域都要布置温度筋。我是用广联达每块板都布置的,温度筋与负筋项搭接。问:这时候温度筋这种措施筋就不能按以下这种乘数的方法计算了吧?

    马凳筋是措施筋 这样计算式正确的;温度筋是设计图给出的 不能这样计算了;

    2015-04-17 10:51:37 

  • 一、首先感谢老师的耐心解答,很喜欢您的答题模式,很快就能看明白。 1、定额中规定“预制混凝土、现场搅拌混凝土的泵送按建筑物檐高套用相应泵送项目。”问:建筑说明中的建筑高度就是指檐高吗?如果不是那建筑高度指的什么?是檐高的,按河北省的檐高计算规定来计算的。

     2、排水坡度0.2%指的哪两边之比?是的,三角形的直边比上水平边就是坡比

     3、定额中规定“现浇框架、框剪、剪力墙结构中混凝土条带厚度在100㎜以内按压顶相应项目套用,厚度在100㎜以上时按圈梁相应项目套用。”问:什么地方能用到这样的构件请举例说明。一般在女儿墙顶上有这个构件。

     4、定额中规定“砌体墙根部素混凝土带套用圈梁相应项目。”问:这一般是用在卫生间根部起挡水作用的吧,别的还有什么部位会用到这种构件?基本上就是卫生间的。

    如果卫生间根部素混凝土带厚80mm那我应该按上边的定额规定套压顶呢还是按这条规定套圈梁呢?可以的,一般是指墙下部分的,墙的厚80的太少啦。

     5、定额中规定如下图。问:①除板中的马凳还有什么是措施筋呢?②例如我板的工程量是30立方混凝土,那我的马凳筋就是30*2=60千克吗?基本上就是马凳,是这样算的。

    ③凡是碰到以下构件例如雨棚、楼梯等,结构说明中没有规定也要按一下规定计算措施筋吗?可以这样理解

    ④我知道温度筋也是措施筋,我在辽宁的时候有一个工程大概是这样规定:板顶凡是无负筋区域都要布置温度筋。我是用广联达每块板都布置的,温度筋与负筋项搭接。问:这时候温度筋这种措施筋就不能按以下这种乘数的方法计算了吧?是的不能按这个方法算,要画到软件中,软件自动计算,与画筋的画法一样,属性中定义为温度筋就行啦。

     6、定额规定“钢筋是按绑扎和焊接综合考虑编制的,实际施工不同时,仍按项目规定计算;若设计规定钢筋采用气压力焊、电渣压力焊、冷挤压钢筋、锥螺纹钢筋接头、直螺纹钢筋接头者按设计规定套用相应项目,同时不再计算钢筋的搭接量。直径16以内接头每个接头扣除电焊条0.11元,扣除人工费和机械费0.60元;直径22以内接头每个接头扣除电焊条0.50元,扣除人工费和机械费1.40元;直径22以外接头每个接头扣除电焊条0.70元,扣除人工费和机械费1.95元。” 问:没理解这一条是什么意思,如果我套A4-341电渣压力焊还需要扣焊条、人工、机械费用吗?要扣的。

    答疑解惑


    2015-04-17 11:19:58 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题