• 电缆,插接母线

    图纸上,电缆沟500*500的,请问,高压开关柜到变压器的电缆怎么算,据我所知水平长度加电缆沟上下翻,再加柜子半周长。 还缺什么吗?电缆头长度1.5m?盘柜下留2m?一直对 高低压柜及变压器的留线问题不太清楚,以及接变压器的那边算不算电缆头? 变压器至低压配电柜是插接母线,这个长度又怎么计算?一直对高低压配电室的工程量计算不太会,现场经验又不足,请干电气的前辈多多指教,最好详细点,谢谢了

    水平长度

    下翻

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    高压开关柜到变压器的电缆长度=(水平长度+垂直长度+电缆沟上(下)预留1.5m+柜子半周长+电缆头长度1.5m+盘柜下留2m+厂用变压器3m)*1.025。接变压器的电缆要计算电缆头。 变压器至低压配电柜是插接母线,长度按水平长度+垂直长度计算。