®锋 2015-04-29 10:34:13 | 河南省 安装 | 8472查看 3回答
我算的电线进配电箱的预留算法是否正确?求教
图纸:“BY-5*4 cc” 的电线(是否按电缆算预留?)从照明配电箱(壁挂半周长1.5)走到家用空调柜机的空调配电箱中(半周长0.5),再从这个空调配电箱跑到另一个一模一样的空调配电箱中。共计:两个空调配电箱,一个照明配电箱。安装高度一样。 我的算法:(平面图量取长度)+(顶高-配电箱安装高度)*3+(电缆在照明配电箱所预留的半周长1.5米)+(电缆进及出空调配电箱所预留的半周长0.5米)*3+(电缆头所预留的1.5米)*4 最后结果再乘以5,就是BY-4MM2的量 也就是说我只算了配电箱的半周长以及电缆头 这两个预留项。 问:1、如括号里问的,预留按电缆的预留是否可行? 2、按四个电缆头计算是否正确:照明箱-空调箱一根线两个头,空调箱-空调箱一根线两个头 3、这个算法是否有其他错误?或需要注意的? 求各位前辈的解疑
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
正确的计算方法:(平面图量取长度)+(顶高-配电箱安装高度)*4+(照明配电箱所预留的半周长1.5米)+(空调配电箱所预留的半周长0.5米)*3, 最后结果再乘以5,就是BY-5*4电线的工程量。
这是电线,不需要计算电缆头和电缆头预留量的,只需计算无端子外部接线5*4=20个,但无端子接线工程量应计入相关配电箱的清单中。
如果是电缆,则需要加上电缆头预留长度1.5*4。
2015-04-29 11:22:11
-
纸:“BY-5*4 cc” 的电线(是否按电缆算预留?),这是电线 按箱体半周长
从照明配电箱(壁挂半周长1.5)走到家用空调柜机的空调配电箱中(半周长0.5),再从这个空调配电箱跑到另一个一模一样的空调配电箱中。共计:两个空调配电箱,一个照明配电箱。安装高度一样。我的算法:(平面图量取长度 +(电缆在照明配电箱所预留的半周长1.5米)+(电缆进及出空调配电箱所预留的半周长0.5米)*3+(电缆头所预留的1.5米)*4 最后结果再乘以5,就是BY-4MM2的量也就是说我只算了配电箱的半周长以及电缆头 这两个预留项。) (顶高-配电箱安装高度)*3应该为
)+(顶高-配电箱安装高度)*4
问:1、如括号里问的,预留按电缆的预留是否可行?电缆头箱内预留1.5,实际施工不考虑,压根就没有那么做的
2、按四个电缆头计算是否正确:照明箱-空调箱一根线两个头,空调箱-空调箱一根线两个头 这是电线,按无端子外部接线考虑就行
2015-04-29 11:03:16
-
你好:电缆可以预留接头长度,电线不能计算预留长度。
2015-04-29 11:35:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看