• 我算的电线进配电箱的预留算法是否正确?求教

    图纸:“BY-5*4 cc” 的电线(是否按电缆算预留?)从照明配电箱(壁挂半周长1.5)走到家用空调柜机的空调配电箱中(半周长0.5),再从这个空调配电箱跑到另一个一模一样的空调配电箱中。共计:两个空调配电箱,一个照明配电箱。安装高度一样。 我的算法:(平面图量取长度)+(顶高-配电箱安装高度)*3+(电缆在照明配电箱所预留的半周长1.5米)+(电缆进及出空调配电箱所预留的半周长0.5米)*3+(电缆头所预留的1.5米)*4 最后结果再乘以5,就是BY-4MM2的量 也就是说我只算了配电箱的半周长以及电缆头 这两个预留项。 问:1、如括号里问的,预留按电缆的预留是否可行? 2、按四个电缆头计算是否正确:照明箱-空调箱一根线两个头,空调箱-空调箱一根线两个头 3、这个算法是否有其他错误?或需要注意的? 求各位前辈的解疑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    正确的计算方法:(平面图量取长度)+(顶高-配电箱安装高度)*4+(照明配电箱所预留的半周长1.5米)+(空调配电箱所预留的半周长0.5米)*3, 最后结果再乘以5,就是BY-5*4电线的工程量。

    这是电线,不需要计算电缆头和电缆头预留量的,只需计算无端子外部接线5*4=20个,但无端子接线工程量应计入相关配电箱的清单中。

    如果是电缆,则需要加上电缆头预留长度1.5*4。

     

    2015-04-29 11:22:11 

  • 纸:“BY-5*4 cc” 的电线(是否按电缆算预留?),这是电线 按箱体半周长

    从照明配电箱(壁挂半周长1.5)走到家用空调柜机的空调配电箱中(半周长0.5),再从这个空调配电箱跑到另一个一模一样的空调配电箱中。共计:两个空调配电箱,一个照明配电箱。安装高度一样。我的算法:(平面图量取长度 +(电缆在照明配电箱所预留的半周长1.5米)+(电缆进及出空调配电箱所预留的半周长0.5米)*3+(电缆头所预留的1.5米)*4 最后结果再乘以5,就是BY-4MM2的量也就是说我只算了配电箱的半周长以及电缆头 这两个预留项。)  (顶高-配电箱安装高度)*3应该为

    )+(顶高-配电箱安装高度)*

    4

    问:1、如括号里问的,预留按电缆的预留是否可行?电缆头箱内预留1.5,实际施工不考虑,压根就没有那么做的

     2、按四个电缆头计算是否正确:照明箱-空调箱一根线两个头,空调箱-空调箱一根线两个头  这是电线,按无端子外部接线考虑就行

    2015-04-29 11:03:16 

  • 你好:电缆可以预留接头长度,电线不能计算预留长度。

    2015-04-29 11:35:11 