xixi 2015-05-11 11:16:27 | 四川省 土建 | 12375查看 2回答
四川定额关于超高模板的面积怎样计算
(二)现浇混凝土梁、板、柱、墙,支模高度是按层高≤3.9m编制的,层高超过3.9m时,超过部分梁、板、柱、墙均应按完整构件的混凝土模板工程量套用相应梁、板、柱、墙支撑高度超高费定额项目,按梁、板、柱、墙支撑高度超高费每超过1m增加模板费项目以层高计算,超高不足1m的按1m计算。 如果层高7米,柱的超高模板怎样计算
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果层高7m,就要套取柱支撑高度每超过1m增加模板子目*4(7.0-3.9=3.1=3+0.1,不足1m,按1m计算)。
2015-05-11 13:17:56
-
楼上答非所问,别人是问你超高模板的工程量如何计算,没问你如何套定额
2018-07-19 20:34:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看