• 为什么剪力墙拐角暗柱节点选了外侧钢筋连续通过 钢筋三维还是断开呢

    为什么剪力墙拐角暗柱节点选了外侧钢筋连续通过 钢筋三维还是断开呢 不是应该连续通过吗

    外侧钢筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 两边的墙钢筋一样吗,还有设置好后有没有重新计算过,在重新检查一下当前这个图元的计算设置,看看是不是正确

    2015-07-02 16:39:04 

  • 你好:软件里是断开后没有加弯折,另一侧也是。就相当于连续通过了。

    2015-07-02 16:39:22 

  • 答:这一问题我也试验过,是软件钢筋提取直角连续通过时,表格数据存在技术性的问题,所以分成两段,三维和表格在转角处断开的,造价的钢筋量不变。如果用于施工下料,那就应注意了。

    2015-07-02 17:01:39 

  • 不同段剪力墙的水平钢筋是分段并计算锚固的,特殊是这样的弯折剪力墙,水平钢筋就是分段计算的,现场也无法一次通过布置。

    2015-07-02 22:10:40 