• 基础钢筋锚固长度如何修改

    如下图说明: 1、绑扎钢筋的搭接长度均不少于35d。钢筋接头应分散错开,在同一截面内,钢筋接头处不应超过25%。那这个基础梁、柱、独立基础的计算设置中的“纵筋搭接接头错开率“是不是改为<=25%? 2、基础及地面以下受力筋均采用环氧树脂涂层钢筋,环氧树脂涂层钢筋的绑扎搭接长度对受拉钢筋应为相同等级和规格的无涂层钢筋锚固长度的1.5倍且不小于380mm。这个1.5倍且不小于380mm在那里修改,这个工程是抗震等级是二级,是在基础锚固中将一、二级抗震的锚固值在原来的基础上*1.5吗?还是在楼层设备中,将锚固和搭接的值*1.5?

    错开率

    绑扎

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如下图说明: 1、绑扎钢筋的搭接长度均不少于35d。    答:一、基础钢筋绑扎的接头错开率,是25%。是指基础底板(筏板)。基础梁、柱、独立基础应查看柱表或大样说明的要求。二、采用环氧树脂涂层钢筋设置方法按11G中要求设置。不是原来的基础上乘以,是基本锚固La的值计算的。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑



    2015-07-14 22:53:41 

  • 1、绑扎钢筋的搭接长度均不少于35d。钢筋接头应分散错开,在同一截面内,钢筋接头处不应超过25%。那这个基础梁、柱、独立基础的计算设置中的“纵筋搭接接头错开率“是不是改为<=25%?-------------基础钢筋绑扎的接头错开率,是25%。是指基础底板(筏板)。基础梁、柱、独立基础应查看柱表或大样说明的要求。

     2、基础及地面以下受力筋均采用环氧树脂涂层钢筋,环氧树脂涂层钢筋的绑扎搭接长度对受拉钢筋应为相同等级和规格的无涂层钢筋锚固长度的1.5倍且不小于380mm。这个1.5倍且不小于380mm在那里修改,这个工程是抗震等级是二级,是在基础锚固中将一、二级抗震的锚固值在原来的基础上*1.5吗?还是在楼层设备中,将锚固和搭接的值*1.5?----------采用环氧树脂涂层钢筋设置方法按11G中要求设置。不是原来的基础上乘以,是基本锚固La的值计算的。

    2015-07-15 06:16:43 