• 室外给水管网的几个疑问

    假设一个室外给水系统给水管长度为L,按照计算规则土方沟槽底宽为0.6米,沟槽深度h(不到放坡系数),则V=0.6*h*L,现在有几个疑问麻烦大大给解释下 第一:因为给水管不需要扣除检查井的长度,所以我想问下V=0.6*h*L这个体积是否包含了接口处或检查井的土方量,不包含的话需要增加2.5%? 第二:排水管道回填的时间需要做混凝土垫层和回填砂,我想问下给水管道需要混凝土垫层和回填砂么?还是大管径需要,小管径不需要,为什么? 第三:如图截图1,蝶阀和倒流防止器是否安装在水表井里边? 第四:截图2和3,给水管的管件如消火栓、闸阀、三通等标注位置都要设一阀门井,所有管件都在阀门井里边?

    槽底宽

    沟槽深度

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、v=0.6h*L不含接口及检查井尺寸,一般一个井按延长2米挖沟计算。

    二、给水管按图纸设计说明,一般柔性管做填沙,目的保护柔性管不被硌坏。管基一般都不做的。

    三、蝶阀和倒流防止器放在阀门井内。

    四、埋地消火栓和阀门属设备,需要砌井,其余管件不需要砌井。

    2015-07-28 16:50:19 

  • 1、v=0.6h*L不含接口及检查井尺寸,这部分土方根据施工组织设计计算

    2、给水管图纸说明不做管基及填沙,就可不计算。管基和填沙一般根据管道材质定

    3、蝶阀和倒流防止器放在水表井内

    4、埋地消火栓和阀门需要砌井,其余管件不需要砌井

    2015-07-28 16:21:04 