• 通风系统中消声弯头计算

    如下截图,应该是一个普通的90度弯头,里边加了导流叶片,现在有几个问题想问下 第一:这个弯头和消声弯头有什么区别?分别用在什么位置?第二:在计算的时间,消声弯头要单独套项,而截图弯头按风管计算,同时要套导流叶片的制作和安装子目?

    导流叶片

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    楼主,您好。首先是否为消声弯头需要根据设计图例确定,不能光看是否画导流片的。

    第一:这个弯头和消声弯头有什么区别?分别用在什么位置?

    回复:这个弯头(导流弯头)和消声弯头本质区别在于消声弯头有内部消声物质填充,这个仅仅是具备导流功能不具备消声功能的。目前的工艺,消声弯头往往是成品安装的,现场制作很麻烦。消声弯头一般用在空调机房出入口拐角或者对噪音要求比较高的场合。导流弯头没什么特殊场合,一般如果大一点的风管拐的角度太小,气流不通畅就需要采用,这个有规范要求的;

    第二:在计算的时间,消声弯头要单独套项,而截图弯头按风管计算,同时要套导流叶片的制作和安装子目?

    回复:消声弯头单独套是没错的。导流弯头严格来说确实要单独计算导流叶片的制作和安装子目的,但实际过程中往往会把导流叶片折算到风管面积里的,因为综合单价相差不大的。

     

    2015-08-04 13:28:52 

  • 答:1、消声弯头与风管加导流片两者都是有消声的作用,消声弯头是出厂成品设备,弯头加导流片可现场制作。但具体的区别对于我们做造价的来说,也不太清楚,我想也没必要一定要搞清楚这点。2、消声弯头按消声器定额项计价,主材单独算。但风管弯头加导流片,是不单独计算的。而且实际现场也很少有单位单独去加导流片。

    2015-08-04 10:16:57 

  • 详细看当地的定额计算规则。

    2015-08-04 15:33:05 