• YJV-0.6/1kV-3*4是什么意思,套什么清单定额

    问题1:YJV-0.6/1kV-3*4是什么意思,想了解更多有关这些符号的电力知识可以在哪里查到的呢? 问题2:YJV-0.6/1kV-3*4这个是电缆吧,是套电缆清单吗?但是它的项目特征是“1.电线管路敷设2.底盒安装”,那我还是应该套配管的清单呢? 问题3“:根据项目特征1.电线管路敷设2.底盒安装,我应该套什么定额呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:问题1:YJV-0.6/1kV-3*4是什么意思,想了解更多有关这些符号的电力知识可以在哪里查到的呢?YJV交联聚氯乙烯电缆,0.6/1KV是电缆的耐压等级,3*4是电缆芯数和规格,这三芯4mm2的电缆。这些知识只能是多看这些方面有关的书籍资料。

    问题2:YJV-0.6/1kV-3*4这个是电缆吧,是套电缆清单吗?是套电缆清单。

    但是它的项目特征是“1.电线管路敷设2.底盒安装”,那我还是应该套配管的清单呢?具体还要结合图纸看如果有配管和底盒,那可把配管和底盒做在电缆的清单子目下。

    问题3“:根据项目特征1.电线管路敷设2.底盒安装,我应该套什么定额呢?电线管应该根据材质和敷设方式及明配或暗配等选择相应的子目,底盒也是如此。

    2015-08-27 12:11:04 

  • 问题1: YJV-0.6/1kv-3*4 电缆指的是:YJV--铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护
    电力电缆,0.6/1KV--额定电压是0.6到1千伏,3*4--由3根线芯组成,每根线芯的标
    称截面积是4平方毫米
    问题2:YJV-0.6/1KV-3*4是电缆,套用电缆清单,清单为030408001清单项
    问题3:按项目特征套定额,配管单独套用配管清单即可

    2015-08-27 11:39:34 