• 设置柱插筋问题?

    图纸要求暗柱标高从基础顶标高~-0.1,请问基础层还用画暗柱吗?我负一层画完返回到基础筏板的时候没有柱插筋,汇总计算显示不出来,三维也看不到有柱插筋? 请问如何设置 越详细越好 谢谢了

    基础层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、图纸要求暗柱标高从基础顶标高~-0.1,基础层需要画暗柱【图纸要求暗柱标高从基础顶标高~-0.1,所以暗柱从基础顶开始到-0.1都有】。

    2、负一层画完返回到基础筏板的时候没有柱插筋,汇总计算显示不出来,三维也看不到有柱插筋?

    这个可能是没有设置插筋,如图设置。

    基础顶标高

     

     

    2015-09-11 07:07:49 

  • 负一层画完柱基础层可以不画暗柱,但必须把负一层柱的底标高修改为基础顶标高

    答疑解惑

     

    2015-09-11 09:46:38 

  • 图纸要求暗柱标高从基础顶标高~-0.1,请问基础层还用画暗柱吗?我负一层画完返回到基础筏板的时候没有柱插筋,汇总计算显示不出来,三维也看不到有柱插筋?请问如何设置

    图纸要求暗柱标高从基础顶标高~-0.1,在基础层可以不画暗柱,在负一层中定义暗柱时,把暗柱的底标高调整为基础顶标高,在其他属性中设置插筋栏中选择设置插筋,然后汇总计算即可。在基础层是可以看到插筋的三维信息的。(查看三维时可以在负一层柱中查看.)当然,如果你在基础层中画时,可以在基础层查看的.

    2015-09-11 07:17:37 

  • 你好,柱插筋是在-1层查看的。因为你没有在基础层布置柱,那么基础层肯定是么有的。要想在基础层找到柱插筋,必须将-啊蹭的柱复制到基础层。

    2015-09-11 06:21:31 

  • 你好:在-1层建立好暗柱并绘制,然后汇总计算,就可以在-1层暗柱图元中看到柱插筋(看见前提:必须将该暗柱基础绘制好后才能在-1层暗柱中看见柱插筋,基础层不须绘制暗柱)。

    2015-09-11 08:24:25 