• 屋顶有造型,坡屋面下有一层平屋面要计算防水和其他做法吗?

    住宅楼,女儿墙四周做了18度以上的坡屋面,这个坡屋面是和中间的平屋面是又砌筑了砌体并加设梁来支撑的,屋顶的中间位置是平屋面,但是在坡屋面的下方还有平屋面,我想知道一般这个坡屋面下方的平屋面还要做防水和其他的屋面做法吗?图纸并没有标出,只是在做法说明中写了平屋面和坡屋面的做法,而坡屋面下的这个平屋面不知道要不要归属到平屋面中,对应的剖面图有的画了做法,有的没画做法,所以,想请大家给确定下一般这个要不要做?有没有什么依据?

    智能布置

    女儿墙

    问题补充:有没有什么依据呢?还有,屋面蓝色部分是我设置的平屋面,不能进行智能布置,我选用的是点布置,但是,蓝色的屋面全都把墙除去了显示的是屋面,这样导致算出来的量就是扣除了屋面上能看到的墙体的工程量,但是墙体是没有超出层高的,而且周长也比我在cad上圈出来的要大很多,请问除了直线加偏移布置,我还有什么方法吗?或者是我哪里设置的问题?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这样的平屋面是不用做防水的,因为里面是不会有水的,外面有砌体位置,这儿要有防水卷材上翻的

    用点画应该是没有这种情况的啊,你试着用板布置然后再合并屋面看一下,再有布置之前调整一下屋面的标高为层顶标高

    或者在楼梯间层用画线布置定义顶标高为层底标高

    2015-12-17 17:33:54 

  • 住宅楼,女儿墙四周做了18度以上的坡屋面,这个坡屋面是和中间的平屋面是又砌筑了砌体并加设梁来支撑的,屋顶的中间位置是平屋面,但是在坡屋面的下方还有平屋面,我想知道一般这个坡屋面下方的平屋面还要做防水和其他的屋面做法吗?图纸并没有标出,只是在做法说明中写了平屋面和坡屋面的做法,而坡屋面下的这个平屋面不知道要不要归属到平屋面中,对应的剖面图有的画了做法,有的没画做法,所以,想请大家给确定下一般这个要不要做?有没有什么依据?

    这个坡屋面下方的平屋面是不需要做防水的,一般在坡屋面上做防水,平屋面上方没有坡屋面部分是需要做防水的.

    2015-12-17 17:39:52 